    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Уставка имеет тип int - об этом тоже написано РЭ.
    Положение десятичной точки для значения задается в соседнем регистре.

    Т.е. нужно считать значение уставки и поделить его на 10 в степени положения десятичной точки.
    я сделал как описал выше и значение уставки показывает корректно может конечно из-за того что я не использую десятичную точку
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось DKE; 07.12.2020 в 22:03.

  2. #22

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Доброго времени суток! Не хочу плодить темы и у меня такой вопрос.
    Как я могу сделать чтобы при чтении СП307 регистра с МВ210 4х4064.0 зуммер звучал 2 секунды? Сделал индикатор на СП307 при значении регистра 4х4064.02 - зеленый, при 4х4064.00 - красный. Вот хочу чтобы при переключении на регистр "красного" включался внутренний зуммер на 2 секунды.
    Добавил в проект "зуммер" с регистром 4х4064.00 (однократно) и результата нет.

  4. #24
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DKE Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток! Не хочу плодить темы и у меня такой вопрос.
    Как я могу сделать чтобы при чтении СП307 регистра с МВ210 4х4064.0 зуммер звучал 2 секунды? Сделал индикатор на СП307 при значении регистра 4х4064.02 - зеленый, при 4х4064.00 - красный. Вот хочу чтобы при переключении на регистр "красного" включался внутренний зуммер на 2 секунды.
    Добавил в проект "зуммер" с регистром 4х4064.00 (однократно) и результата нет.
    Добрый день.
    Посмотрите пример.
    В нем для тестов бит PSB256 инвертируется каждые 10 секунд, при переходе 1--->0 на 2 секунды включается зуммер.

    https://ftp.owen.ru/SP300/99_ForumFi...sec_buzzer.txp

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Бит управления первой ФО взял с МВ210-101 (на индикаторе СП307 регистр 4х4064.2) 0х4064 задний фронт, с функцией Бит ВКЛ PSB 257.
    Вторую ФО создаю с Циклом 2 сек (как в примере), бит управления PSB 257, с функцией Бит ВЫКЛ PSB 257.
    Далее создаю Зуммер с регистром PSB 257, Непрерывно.

    В данной конфигурации зуммер на СП307 не работает. Индикация на СП307 изменяется с зеленого (4064.2) на красный (4064.0).

  6. #26
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Проверьте сначала исходный пример (без внесения изменений) - он работает так, как нужно?

    Если да, то выложите свою версию примера, где вы добавили опрос.
    И опишите, пожалуйста, более подробно задачу.
    Я не понимаю, что означает фраза: "Индикация на СП307 изменяется с зеленого (4064.2) на красный (4064.0).".
    4064.2 и 4064.0 - это, как я понимаю, разные биты регистра 4064 - но мне неясно, как они могут быть связаны с одним индикатором.

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Проверьте сначала исходный пример (без внесения изменений) - он работает так, как нужно?

    Если да, то выложите свою версию примера, где вы добавили опрос.
    И опишите, пожалуйста, более подробно задачу.
    Я не понимаю, что означает фраза: "Индикация на СП307 изменяется с зеленого (4064.2) на красный (4064.0).".
    4064.2 и 4064.0 - это, как я понимаю, разные биты регистра 4064 - но мне неясно, как они могут быть связаны с одним индикатором.
    Прошу прошения, с 4064.2 и 4064.0 напутал. Индикатор СП307 работает от регистра 4064.2 а красный или зеленый становится когда на входе МВ210 появляется 0 - красный, 2 - зеленый.

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Проверьте сначала исходный пример (без внесения изменений) - он работает так, как нужно?
    Загрузил исходный пример, работает так, как нужно.

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    У меня возникла такая мысль, может я не корректно указал управляющий бит в первой ФО?
    Во вложении проект.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Сделал управление первой ФО 4х4064.2 по заднему фронту.

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Индикация у ПР200
    от bosch в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 08:10
  2. индикация и LED на ПР
    от Sel в разделе Программируемые реле
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 15:19
  3. Индикация в ИМС-Ф1
    от PterMeh в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 19:22
  4. СП-270. Цветовая индикация
    от emopwnz в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 18:11
  5. Мигает индикация ТРМ-32
    от tegam99 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 19:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •