Уважаемые специалисты Овен.

Несколько лет назад (в 2014) уже обращался на форуме с этой просьбой об исправлении ошибки в ПО прибора ТРМ12
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=17248

Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
На вход ТРМ12 подаётся аналоговый сигнал 4-20мА, сответствующий диапазону 0,000-1,000кгс/см2. Теплотехник настаивал, чтобы на дисплее ТРМ12 отображалось давление в самом деаэраторе без учёта столба воды в импульсных трубках, который добавлял 0,544кгс/см2. Я решил параметром b1-1 (сдвиг характеристики) внести коррекцию (-0,544), и с удивлением увидел, что несмотря на указание десятичной точки (b1-7=3), параметр b1-1 предлагает внесение коррекции в диапазоне (-50,0...+50,0), что меня полностью не устраивает. Выход из этой ситуации простой - указать другой диапазон измерений (не 0,000...1,000, а -0,544...+0,456).
Я понимаю, что коррекция превышающая половину диапазона измерения - зло (в частности ухудшается регулирование) - но в данной ситуации переваривать трубы никто не будет.

...................

Вопросы (скорее пожелание на будущее):
1. В ТРМ12 сделать возможной коррекцию b1-1 в единицах измерения регулируемого параметра.

....................

Если мои требования несостоятельны, то объясните, пожалуйста, почему.
И опять прошу о том же.

Вчера настраивал ТРМ12 на точное соответствие показаниям Овен ПД200 - заказчик настоял и перепроверил исполнение - чтобы показания ПД200 точно соответствовали показаниям ТРМ12.

ПД200 диапазон измерения 0,0...4,0МПа
Рабочее давление в точке отбора 1,0МПа.
Настроил ТРМ12 и получаю следующие результаты измерения:
1. ПД200 0,877МПа, ТРМ12 0,882МПа
2. ПД200 0,000МПа, ТРМ12 0,002МПа

Значит нужно b1-1 делать равным (-0,002). А вот ТРМ12 позволяет его настраивать в диапазоне 0,0 и выше, но с 1 десятичным разрядом.

Я понимаю, что точное до последнего знака соответствие показаний ПД200 и ТРМ12 - избыточная прихоть заказчика, но он подписывает акты выполненных работ. И кроме того, и правда ПОЧЕМУ такое несоответствие - могу изменять диапазон преобразования и положение десятичной точки, а вот аддитивная погрешность изменяется ТОЛЬКО в целых числах!

Если это доработка невозможна - почему в РЭ нет отметки об этом, чтобы отказаться от ТРМ12 в пользу другого прибора.