Показано с 1 по 5 из 5

Тема: МВ210-101 сбиваются настройки прибора

  1. #1

    По умолчанию МВ210-101 сбиваются настройки прибора

    Здравствуйте, постоянно сбиваются настройки универсальных входов(например выставляю все входа на измерение темп. PT100, все отлично работает какоето время, потом при просмотре с конфигуратора пишет все каналы "Датчик отключен"). Собственно в чем вопрос : может ли причиной данной проблемы послужить севшая батарейка часов реального времени?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gribanin Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, постоянно сбиваются настройки универсальных входов(например выставляю все входа на измерение темп. PT100, все отлично работает какоето время, потом при просмотре с конфигуратора пишет все каналы "Датчик отключен"). Собственно в чем вопрос : может ли причиной данной проблемы послужить севшая батарейка часов реального времени?
    Добрый день.
    Какое оборудование опрашивает модуль?

  3. #3

    По умолчанию

    Прибор опрашивается с помощью СПК110 через конфигуратор, переменные для выбора типа датчика не используются(СПК только читает данные с датчиков). Вчера заменил батарейку часов реального времени (была полностью разряжена хотя прибору только 2 года, а производитель заявляет 6 лет работы часов реального времени от батареи), пока полет нормальный, НО ПОЧЕМУ НАСТРОЙКИ ДАТЧИКОВ СБИВАЛИСЬ ПРИ СЕВШЕЙ БАТАРЕЕ?. То есть получается прибор перестанет быть работоспособным на объекте из за севшей батарейки?

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    В свежей версии пакета шаблонов Mx210 (3.5.11.7) добавлена возможность конфигурирования входов МВ210-101 через CODESYS - и если вы там ничего не редактировали, то при старте контроллера он перезапишет то, что вы настроили через ОВЕН Конфигуратор, значениями по умолчанию с этой вкладки.

    Возможно, вы наблюдаете как раз этот эффект.

    п.3: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post338390

  5. #5

    По умолчанию

    Здраствуйте Евгений, спасибо большое проблема была именно в новой возможности конфигурирования входов. Ну хоть батарейку заменил .

Похожие темы

  1. МВ210-101
    от Андрей_Б. в разделе Мх210
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.11.2022, 10:50
  2. Конфигуратор для настройки и обновления ПО прибора ТРМ1033
    от Панкин Никита в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.05.2020, 11:36
  3. МВ110 сбиваются настройки входов
    от hosevik в разделе Мх110
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.02.2015, 15:52
  4. МВ110 сбиваются настройки входов
    от hosevik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.02.2015, 15:52
  5. ПЛК-308 Сбиваются часы
    от Pooh в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.09.2012, 11:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •