Тема: Проблема с прибором ТРМ 138 и датчиками ПД100-ДИ1,6-111-0,5.

  1. #1

    По умолчанию Проблема с прибором ТРМ 138 и датчиками ПД100-ДИ1,6-111-0,5.

    Подскажите, в чем может быть проблема с прибором ТРМ 138 и датчиками ПД100-ДИ1,6-111-0,5. при падении давлении на приборе Трм 138 - Р Сообщение на ЦИ-2 высвечивается (LLLL) в чем может быть проблема.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день.
    У Вас ток датчика скорее всего падает ниже 4 мА. Такое бывает при нарушении калибровки датчика.
    Попробуйте поставить в свойствах входа не 4-20мА а 0-20мА.
    Если ошибка перестанет появляться, значит дел в этом.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    У Вас ток датчика скорее всего падает ниже 4 мА. Такое бывает при нарушении калибровки датчика.
    Попробуйте поставить в свойствах входа не 4-20мА а 0-20мА.
    Если ошибка перестанет появляться, значит дел в этом.
    С уважением.
    Спасибо. Проблему решил.

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.03.2020, 07:17
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.08.2018, 11:31
  3. Проблема с прибором ТРМ251-РРР
    от mar154 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.11.2009, 14:17
  4. Проблема с емкостными датчиками
    от Sniper007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.06.2009, 10:37
  5. Проблема с прибором ТРМ 101_v03_0023
    от lexus3004 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 08:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •