Тема: МУ210 как реализовать ШИМ по выходу

  1. #11

    По умолчанию

    большое спасибо за ответы!!!
    word потому что МУ210-410 в таблице шаблона имеет тип данных uint.
    прошивку делаю через LAN, похоже что не все изменения прописываются, нужно ли делать перезагрузку при прошивке?
    коэф заполнения в конфигуратор, как я понял, не надо прописывать, так? его указываем в шаблоне с привязкой к выходу ПИД.

  2. #12

  3. #13

    По умолчанию

    На выходе коэф заполнения 900 - не меняется. Период 4000. По графику температуры небольшой шум - но нагрева нет. По одной зоне ооочень плавный рост на 1градус в 5минут. Менял ПИД коэффициенты не изменяется.

  4. #14

    По умолчанию

    Как увеличить скорость нагрева? Т.е. такое впечатление, что коммутация твердотельного реле происходит очень в короткий промежуток времени - по факту индикаторная лампочка на тв реле вообще не загорается.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Период 4 секунды. А с какой частотой Вы подаете в прибор новые данные коэффициента заполнения?

  6. #16

    По умолчанию

    Итог настройки ШИМ у МУ210:
    1. owen configurator не нужен - о нем просто забыть, после настройки адреса;
    2. шаблон МУ210-410 уже имеет встроенный конфигуратор "М210 Конфигурация", который программно перепрошивает все настройки которые Вы сделали в ПО owen configurator;
    3. поэтому не тратим время и просто в шаблоне указываем нужное - фото прикладываю;
    4. далее в состоянии входов/выходов указываем коэф заполнения и период.
    Последний раз редактировалось nub; 05.11.2020 в 13:28.

  7. #17

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Подключение 3-х ТТ реле к выходу 4-20 мА
    от melky в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.01.2018, 08:44
  2. Симуляция не подключенных к выходу элементов
    от Владимир Ситников в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 00:48
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 09:37
  4. ТРМ 151 вопрос по С-выходу
    от Игорь 69ru в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 22:35
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 21:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •