Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: МУ210 как реализовать ШИМ по выходу

  1. #1

    По умолчанию МУ210 как реализовать ШИМ по выходу

    МУ210 как реализовать ШИМ по выходу. Есть написанный ПИД регулятор - имеем выходную переменную с ПИД формата real. Как сделать ШИМ на выходе блока МУ210?
    Спс.

  2. #2

    По умолчанию

    Пробовал программно сделать через blink - работает. Но вариант аппаратного ШИМ заложенного уже в МУ210 гораздо интереснее. Как его реализовать? В настройках блока в codesys идет четыре параметра - два чтение и два запись, коэффициент заполнения и ШИМ параметр на сколько я помню. К сожалению не нашел методики настройки ШИМ для блока МУ210.

  3. #3

    По умолчанию

    все ли параметры нужно заполнить в шаблоне блока МУ210 codesys (чтение запись)? нужно ли в конфигураторе что-то дополнительно прописывать для ШИМ (прописывал период 4000)?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Вам нужно сконфигурировать выход на самом МУ для работы в ШИМ, выставить период (максимальная частота 1 Гц). В регистр "Коэффициент заполнения ШИМ выхода DOхх" посылать данные WORD с ПИД-регулятора в диапазоне 0...1000. Т. е. значение REAL с с выхода ПИД умножаем на нужный коэффициент, превращаем в WORD, и это льем в регистр МУ. Для нагревателя следует игнорировать отрицательные значения выхода регулятора.
    Режим работы выхода и период ШИМ часто менять не рекомендуется, ибо это не оперативные параметры. Во всяком случае так было в прежней модели МУ110.
    МУ по поступлении новых данных начинает отсчет периода заново. Это к тому, что слишком часто посылать данные туда нет смысла. Я делал многоканальный терморегулятор, период ШИМ ставил 1 сек, новые данные посылал каждые 5 секунд.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 03.11.2020 в 10:20.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо за ответы. Параметр "Коэффициент заполнения ШИМ" указан в UINT;
    потратил день, пока не работает... поставил параметр ШИМ (период) - 4000, коэфф заполнения привязал к переменной с выхода пид (Y*10) с переводом в UINT переменную.
    а в конфигураторе блока МУ210 нужно что-нибудь настраивать? - указал тип сигнала - ШИМ, и прописал период 4000 - остальные параметры ШИМ в конфигураторе нужно прописывать?

  6. #6

    По умолчанию

    Безымянный.png

    Настроил подобным образом. Но реакции не видно системы.
    Последний раз редактировалось nub; 04.11.2020 в 14:45.

  7. #7

    По умолчанию

    А ваш записываемый конфиг режим работы не сбросил случайно?
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  8. #8

    По умолчанию

    Вложение 51701
    вот такие параметры в конфигураторе

  9. #9

    По умолчанию

    1) Вложения не существует
    2) Какой именно МУ210
    3) попробуйте вручную, через конфигуратор задать требуемые параметры и посмотреть реакцию прибора, для этого:
    - установить режим работы - ШИМ
    - установить период
    - установить коэфф. заполнения.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    nub
    Кофигуратором в модуле поставьте режим работы и период. Модуль должен это запомнить. А данные с ПИД-регулятора лить только в регистр заполнения, режим и период не трогать.
    с переводом в UINT переменную.
    А почему не в WORD?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключение 3-х ТТ реле к выходу 4-20 мА
    от melky в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.01.2018, 08:44
  2. Симуляция не подключенных к выходу элементов
    от Владимир Ситников в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 00:48
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 09:37
  4. ТРМ 151 вопрос по С-выходу
    от Игорь 69ru в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 22:35
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 21:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •