Показано с 1 по 5 из 5

Тема: СП310+МУ210+МВ210 по ethernet останавливается обмен

  1. #1

    По умолчанию СП310+МУ210+МВ210 по ethernet останавливается обмен

    СП310-Р (мастер) соединена с модулями МУ210-402 и МВ210-101 по modbus-tcp. В проекте имеем два экрана, на обоих экранах есть элементы взаимодействующие с модулями, т.е. опрос должен идти. Периодически при переключении экрана останавливается обмен с модулем МВ-210, с МУ-210 все нормально. Возвращаемся на предыдущий экран обмен возобновляется. Куда копать? Панель? Модуль?

  2. #2

  3. #3

    По умолчанию

    Сделал специальный "чистый" проект, чтобы исключить возможные ошибки в проекте - не помогло. В "чистом" проекте обмен останавливается примерно раз на 30-40 переключений экрана, в боевом еще чаще
    Вложения Вложения

  4. #4

  5. #5

    По умолчанию

    методом тыка нащупал два способа решения проблемы:
    1. описанный в факе 3.6
    2. организовать обмен через макросы

    Попробуйте настроить обмен штатными средствами - без Write и свойств условия.