    Цитата Сообщение от shahray Посмотреть сообщение
    Почти аналогичная проблема: все по инструкции - настройки, интернет, токен... И связи нет. Не удается запустить. Неужели нет никакой диагностики? Как понять где копать?! В какую сторону связь не проходит? Какие-то коды ошибок может есть???
    Добрый день.

    Какой контроллер у вас?
    Какая версия прошивки.
    Раньше работало или не можете первый раз подключить?

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Какой контроллер у вас?
    Какая версия прошивки.
    Раньше работало или не можете первый раз подключить?
    Добрый день)
    ПЛК110-60
    PLC model MODEL PLC 110-60
    Версия ПО метр: 2.0
    Binary VERSION 1.1.0
    Need Target version >= 3.12
    Compiled: 14:13:46 May 26 2020
    STM32 binary version 114

    Первый раз подключаю и никак.

  3. #13
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shahray Посмотреть сообщение
    Добрый день)
    ПЛК110-60
    PLC model MODEL PLC 110-60
    Версия ПО метр: 2.0
    Binary VERSION 1.1.0
    Need Target version >= 3.12
    Compiled: 14:13:46 May 26 2020
    STM32 binary version 114

    Первый раз подключаю и никак.
    1) Убедитесь что в сети есть интернет
    2) Убедитесь что в сети не заблокирован порт 25502
    3) Убедитесь что codesys подключается к ПЛК по ethernet
    4) Загрузите из ПЛК файл local_addres.dat и пропишите там строчки
    DNS=08:08:08:08
    DNS=08:08:04:04
    затем загрузите в ПЛК и перегрузите по питанию
    5) Проверьте что в облаке и в ПЛК одинаковые токен и MAC адрес не содержит опечаток или русских букв.
    6) Убедитесь что в облаке и в ПЛК есть хотя бы один параметр.

    Подробная инструкция:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/06_Doc..._OwenCloud.pdf

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  4. #14

    По умолчанию

    Получилось. Информации про 25502 не хватало, а так все было по инструкции.
    Нужно добавить в мануал...
    Коротко и ясно.
    Спасибо))!

  5. #15
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shahray Посмотреть сообщение
    Получилось. Информации про 25502 не хватало, а так все было по инструкции.
    Нужно добавить в мануал...
    Коротко и ясно.
    Спасибо))!
    Рад, что заработало.
    Проблема с закрытыми портами в сети очень не частая.
    На моей памяти таких обращений было не больше 5.

    Информация об используемых портах есть в руководстве пользователя на OwenCloud (стр. 154)
    Они разные для разных устройств.
    https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf

    Но идея хорошая, продублирую порты и в документацию на ПЛК.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  6. #16
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shahray Посмотреть сообщение
    Нужно добавить в мануал...
    так вроде есть owen.png
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #17
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    так вроде есть owen.png
    Не во всех документах есть. Только в РП на облако. В инструкции по подключению про это не подумали.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  8. #18
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Не во всех документах есть. Только в РП на облако. В инструкции по подключению про это не подумали.
    так и порты на выход ни кто не закрывает, только параноики. Поэтому смысл писать такую инфу для избранных
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ПЛК110 связь с ПР200
    от gulayev в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 20:47
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 10:02
  3. Связь ПЛК110-30.М с ПК
    от Сема в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 16:58
  4. Связь ПЛК110-32 с ПК...
    от malyarik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 15:15
  5. связь с плк110 по Usb-com
    от Валерий Бурик в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 09:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •