    Подскажите, сталкнулся с проблемой подключения к реле на удаленке.
    В сети где ПР200 есть сервер, к нему подключен через USB кабель, в устройствах появляется com порт 7 PR200 без ошибок, но подключится к ПР не может, ищет и потом нет соединения.
    Сервер 2012R2
    Так же есть GSM который отправляет данные в облако.
    Есть несколько МУ210-402, но с ними проблем нет, они видны в сети через конфигуратор.
    Проблема точно не в шнурке и не в самой ПР, т.к этим шнуром подключался к Win 10 на MacBook.
    Подключал так же USB преобразователь RS485 Меркурий 221 к нескольким счетчикам, все открывается без проблем, а вот ПР не хочет подключаться.
    Последний раз редактировалось Kowex; 27.10.2020 в 21:53.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kowes Посмотреть сообщение
    Подскажите, сталкнулся с проблемой подключения к реле на удаленке.
    В сети где ПР200 есть сервер, к нему подключен через USB кабель, в устройствах появляется com порт 7 PR200 без ошибок, но подключится к ПР не может, ищет и потом нет соединения.
    Сервер 2012R2
    Так же есть GSM который отправляет данные в облако.
    Есть несколько МУ210-402, но с ними проблем нет, они видны в сети через конфигуратор.
    Проблема точно не в шнурке и не в самой ПР, т.к этим шнуром подключался к Win 10 на MacBook.
    Подключал так же USB преобразователь RS485 Меркурий 221 к нескольким счетчикам, все открывается без проблем, а вот ПР не хочет подключаться.
    Добрый день. Если и в OwenLogic выбран этот же COM7, то даже не знаю что еще может мешать, разве что какие-то особенности которые можно смотреть по месту, можно попробовать подключится через этот COM7 терминалом и прочитать Modbus регистры часов реального времени 1024-1032, чтоб понять проблема в OL или в принципе в USB соединениии.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день. Если и в OwenLogic выбран этот же COM7, то даже не знаю что еще может мешать, разве что какие-то особенности которые можно смотреть по месту, можно попробовать подключится через этот COM7 терминалом и прочитать Modbus регистры часов реального времени 1024-1032, чтоб понять проблема в OL или в принципе в USB соединениии.
    А через что можно подключится, telnet? И какие команды?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kowes Посмотреть сообщение
    А через что можно подключится, telnet? И какие команды?
    Я Modbus Poll использую. Команда чтения 3 или 4, скорость 9600-115200 (автонастройка), адрес прибора 16 8-N-1.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png mp.png (18.6 Кб, Просмотров: 33)
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,511

    По умолчанию

    Тут может быть фокус в драйверах и указанном сервере. Попросите кого-нибудь проверить непосредственно на сервере процесс подключения, при этом сами наблюдайте по Teamveiwer. Или сами через него подключитесь для проверки. Если будет работать, значит проблема в RDP, если так же не будет, копать почему драйвера не видят устройства.

    Сервер что, прямо таки в непосредственной близости от ПР стоит ? вот прямо рядышком или вы там длинный кабель USB пытаетесь использовать ?

  6. #6

    По умолчанию

    Сервер лежит на ящике с ПР, расстояние меньше пол метра, кабели пробовал разные, результат один, на ноуте подключается, на сервере нет.
    За идею с Teamveiwer спасибо, попробую? но RDP думаю не мешает, т.к. такой же ком но для счетчик

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,511

    По умолчанию

    Kowex по идее не должен мешать, так как ПО вы запускаете на нем, если я правильно понимаю.
    Еще могут быть проблемы с драйверами, но тогда бы они и определять СОМ не должны были или выдавать ошибку по нему.

    Вообще я программировал ПР метровым шнуром, но шнур был от фотика Canon с фильтром. В общем хоть и тонкий но качественный.
    А народ тут жаловался даже на штатные шнурки.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kowex Посмотреть сообщение
    Сервер лежит на ящике с ПР, расстояние меньше пол метра, кабели пробовал разные, результат один, на ноуте подключается, на сервере нет.
    За идею с Teamveiwer спасибо, попробую? но RDP думаю не мешает, т.к. такой же ком но для счетчик
    Еще стоит проверить, что запущена только одна копия OwenLogic и никто не занимает нужный порт.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #9

    По умолчанию

    Да, когда запущено что то что занимает порт программа пишет что порт закрыт.
    С шнуром проблем нет, писал что он же работает на ноуте.
    С Teamveiwer тоже не вышло, всё тоже самое что и через терминал.
    Еще после перезагрузки бывает что порт висит с восклицательным знаком, удаляю и он нормально появляется, есть подозрение что это всё же драйверы.
    Интересно, есть другие версии драйверов?
    Изображения Изображения

  10. #10

    По умолчанию

    Есть возможность программировать ПР200 по LAN с помощью например ПЕ210 или МКОН?

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Программирование через owen-IO.dll
    от inp в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.10.2020, 17:48
  2. Программирование ПЛК150 через интернет
    от Zjrin Alexandr в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.07.2019, 15:54
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 10:39
  4. Программирование ПЛК 110-60 Р.М через Нетбук
    от Михаил_А в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 12:20
  5. программирование через TCP/IP
    от alhoresm в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 20:58

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •