Показано с 1 по 2 из 2

Тема: ПМ01 и помехи

  1. #1

    По умолчанию ПМ01 и помехи

    Добрый день. Могли бы вы посоветовать! Есть шкаф управления 3-мя насосами по 11кВТ, заказчик попросил сделать минимальную диспетчиризацию, хочу поставитьGSM/GPRS модем для того чтобы отправлять смс сообщения. Модем запитан от 220В Куда лучше его поставить и как защитить от помех! Шкаф находится на улице, под навесом.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.
    В идеале автоматику и силовую часть нужно размещать в отдельных шкафах.
    Но если для модема вешать отдельный шкаф вы не готовы, то могу посоветовать размещать его как можно дальше от пускателей/частотников в пределах одного шкафа, по возможности отделив металлической перегородкой.
    Так же нельзя прокладывать кабели к модему рядом с кабелями от пускателей/частотников.
    С уважением, Коськовецкий Владислав.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

Похожие темы

  1. Помехи по RS-485 ТРМ210
    от garry в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.11.2017, 16:39
  2. Помехи от ТРМ-212
    от SergeySA в разделе Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 26.02.2013, 10:39
  3. частотники и помехи
    от Kotov666 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 13:07
  4. трм-10 создаёт помехи
    от электроподонаг в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 15:36
  5. ТРМ101 и помехи
    от Kotov666 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 11:03