    Добрый день.
    Имеется ПЛК160М02, соединенный в режиме мастера с подчиненными. С одним связи нет, хотя по факту он работает (ПК его читает). Попробовал запустить имитатор Slave (Modbus Slave) и посмотреть, что приходит, но почему-то запросы даже не вижу. Поставил PeakHMI (тоже эмулятор слейва), открыл монитор и тоже пусто.
    Помогите плз посмотреть, что гоняется между мастером и slave!

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
    С одним связи нет
    А есть остальные устройства в сети? С ними связь есть?
    Как подключаете ПЛК к ПК для мониторинга связи? Через преобразователь в USB или напрямую в СОМ-порт?
    Если через преобразователь проверьте установлены ли драйвера, и выбран ли правильный СОМ порт в ПО для эмуляции слейва.
    Так же проверьте сетевые настройки (скорость, четность, кол-во стоп-бит).
    С уважением, Коськовецкий Владислав.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  3. #3

    По умолчанию

    1. Да, остальные устройства в сети и на связи.
    2. Через преобразователь USB
    3. Драйвера установлены, т.к. при необходимости контроллер отключается и мастером становится ПК с Modbus Poll )
    4. Все выставлено верно.

  4. #4

    По умолчанию

    Очень странно.
    Попробуйте подключить ПК к сети во время опроса проблемного устройства с ПЛК, а на ПК запустить сниффер, например ЭТОТ , и посмотреть есть ли на линии хоть какая-то активность.
    С уважением, Коськовецкий Владислав.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  5. #5

    По умолчанию

    Какие-то данные идут. Но в самом ПЛК все равно данных нет и слейва (у него адрес 2) не видит. Помогите плз с анализом, что не так.
    Изображения Изображения

  6. #6

    По умолчанию

    Из лога видно, что ПЛК посылает запросы на чтение регистров с адресами 0,1, и 2 при чем делает это отдельными запросами для каждого регистра.
    Но ответов от слейва в логе не видно.

    Вы пробовали опрашивать это устройство с ПК с помощью ОРС-сервера ?
    Последний раз редактировалось Коськовецкий Владислав; 29.10.2020 в 11:45.
    С уважением, Коськовецкий Владислав.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  7. #7

    По умолчанию

    Без проблем
    Изображения Изображения

  8. #8

    По умолчанию

    И без использования групповых запросов
    Изображения Изображения

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    как опрашивает плк через монитор PeakHMI покажите, без проекта вангую что Вы время опроса поставили ноль и у Вас слейвам нет возможности ответить потому что идут одни запросы мастера
    Зря вы так Poll time я и секунду и 2 и 5 ставил. И 0 тоже )
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    ну как же
    RAW receive count: 5
    RAW-REC: 02 03 00 01 00
    RAW receive count: 3
    RAW-REC: 01 D5 F9
    Receive count: 8
    REC: 02 03 00 01 00 01 D5 F9
    RAW receive count: 5
    RAW-REC: 02 03 00 00 00
    RAW receive count: 3
    RAW-REC: 01 84 39
    Receive count: 8
    REC: 02 03 00 00 00 01 84 39
    Read 4xxxxx
    Address: 1 Count: 1
    XMIT count: 7
    XMIT: 02 03 02 00 00 FC 44
    пакеты приходят частями, два запроса(REC: 02 03 00 01 00 01 D5 F9 и REC: 02 03 00 00 00 01 84 39) один ответ (XMIT: 02 03 02 00 00 FC 44)

    очевидно же что что то не так с настройками

    ЗЫ да можно эмуляторы не подключать когда в конфигуратре видно что есть проблема owen.png
    Последний раз редактировалось capzap; 29.10.2020 в 14:20.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.09.2019, 10:50
  2. УФ монитор
    от алекс777 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.12.2018, 11:00
  3. УФ монитор
    от алекс777 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.12.2018, 21:20
  4. Монитор КМС-Ф1
    от PlatMN в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 21:26
  5. Контроллер-монитор сети КМС-Ф1
    от Electro2 в разделе Разработки
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 10:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •