Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 17 из 17

Тема: 1 мастер ПЕ+ 2 slave

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,515

    По умолчанию

    Shera_Best тогда возникает вопрос - зачем вам в проекте вообще панель ?

    Мастеренко Иван на счет вопроса было понятно, тут должны помочь как раз вы, чтобы ПЕ смогли настроить для чтения двух устройств в облако.

    Но проблемы это не решает. Имеем ПР102, панель и ПЕ210. Последний как понимаю может быть ТОЛЬКО МАСТЕРОМ, однако панель если понимаю смысл связки должна уметь работать с ПР102 независимо от наличия или отсутствия связи с облаком. Вот и основной вопрос, почему панель была выбрана с одним интерфейсом ?

    Shera_Best совершенно верно, панель должна быть с двумя интерфейсами, одним читать данные ПР102, отображать на экране все необходимое, вторым быть подключена как слейв к ПЕ210, которая будет передавать все данные в облако. Есть связь или нет с облаком панель в связке с ПР102 должна оставаться в работе. Как понимаю сам ПЕ210 не сможет транслировать данные между панелью и ПР, и облако этого не умеет тоже.
    Последний раз редактировалось melky; 27.10.2020 в 10:57.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Shera_Best Посмотреть сообщение
    так как я буду через облако отправлять данные на другие ПЛК и также получать от них, то мастером у меня будет ПЕ210
    Вы можете написать все устройства, которые будут в Вашей системе?

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Почему панель была выбрана с одним интерфейсом ?
    В панели 2 интерфейса RS-232/RS-485.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,515

    По умолчанию

    Мастеренко Иван ок, добавляем в связку еще преобразователь интерфейса, так как у ПР интерфейс RS485 так же как и у шлюза. Или у шлюза есть 232-й ?

    я сильно ошибусь, если скажу, что ПЕ210 не умеет по Ethenret опрашивать устройства с TCP протоколом и одновременно быть подключенным к облаку ?

    Вот объясните, зачем выпускать подобного рода устройства вообще ? для создания окрестра бубнов ?
    Последний раз редактировалось melky; 27.10.2020 в 14:28.

  4. #14

    По умолчанию

    Хорошо, напишу по-другому: в панели есть 2 интерфейса RS-485.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,515

    По умолчанию

    Мастеренко Иван распаянный на разъеме RS232? ну так вот и объясните человеку теперь связку - слейв (ПР102) - мастер (панель) слейв - мастер (ПЕ210)
    Вроде как другой комбинации там быть и не может, чтобы и панель работала с ПР и все данные отдавать в облако.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    слейв (ПР102) - мастер (панель) слейв - мастер (ПЕ210)
    Вроде как другой комбинации там быть и не может
    Да, связка такая. Кратко вы уже объяснили.
    Просто в системе появилось новое оборудование - ПЛК. Хотелось бы прояснить этот момент.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Мастеренко Иван связка - слейв (ПР102) - мастер (панель) слейв - мастер (ПЕ210)
    Вроде как другой комбинации там быть и не может, чтобы и панель работала с ПР и все данные отдавать в облако.
    так и буду делать, только на панели порта RS485 "Download" и "PLC", оба порта будут RS485. Один из них мастер, другой слейвом будет.
    всем спасибо.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.09.2020, 10:33
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.07.2020, 07:40
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 09:51
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 09:36
  5. ПЛК(Slave) < СП270(Master) > ПЛК(Slave). Хождение по экранам при потере связи.
    от masterfloMaster в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 18:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •