Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Не стартует ПЛК160 М02

  1. #1

    Question Не стартует ПЛК160 М02

    Скажите, пожалуйста, кто-либо сталкивался с проблемой старта ПЛК160 [М02] ? Была успешно загружена программа, успешно создан загрузочный проект и в целом успешно функционировал сам ПЛК160 [М02]. С неделю назад, было отмечена потеря связи с панелью оператора при пуске ЩУ (где расположен ПЛК). Отметил, что контроллеру нужно некоторое время простоя (~14 мин.) после чего он входит в работу и всё функционирует нормально. То есть если обесточить его на неопределенное время, то при подаче питания ему нужно около 15 минут, чтобы начать выполнять свою работу. При этом, любая связь с ПЛК будь то RS232|RS485|USB (Ethernet не проверял) отсутствует. Планирую сдавать ПЛК на ремонт по гарантии, но сперва решил уточнить по проблеме.
    P.S.: Контроллер также обнулялся командой formatFFS, эффект "отложенного" запуска остался.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Питание ПЛК 230V?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Питание ПЛК 230V?
    DC 24V. Питание в норме.
    P.S.: Сегодняшний пуск произошел спустя ~ 25 минут. При этом операторская панель обнаружила ПЛК, но команды ПЛК не воспринимал (включение любого DO). Эта дополнительная проблема решилась перезагрузкой ПЛК (отключением питания), после чего ПЛК сразу же вошел в работу, как будто проблем нет. Ради шутки, по аналогии, он ведет себя как авто, его нужно "прогреть" =))
    Последний раз редактировалось antariuz; 26.10.2020 в 11:43.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Описание проблемы соответствует двум основным причинам дефекта.
    1. Некачественные\высохшие конденсаторы во внутреннем БП. Обычно подобное наблюдается в немолодых девайсах со встроенным БП 230V. Хотя видел девайсы, где 24В так же преобразуется внутренними импульсными преобразователями в нужные внутренние напряжения.
    2. Непропай в монтаже. Наиболее часто данному дефекту подвержены силовые элементы и микросхемы в планарном или BGA корпусах.
    Допустим имеем проблему №2. Питание на микросхему подается, но какой-либо вывод имеет плохой контакт. По мере прогрева корпуса микросхемы происходит деформация платы\вывода\корпуса, контакт восстанавливается, девайс начинает работать.
    В случае проблемы №1 процессы примерно те же, только не контакт, а восстанавливается емкость конденсаторов с их прогревом.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 26.10.2020 в 11:57.

  5. #5

    По умолчанию

    Благодарю за подробный ответ. Решено сдать в гарантийный ремонт.

Похожие темы

  1. СПК не стартует, три лампочки
    от glider80 в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.05.2022, 06:26
  2. Не стартует CoDeSys SP RTE
    от Servini в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.10.2018, 12:50
  3. Прошивка ПЛК-100. Не стартует U-BOOT
    от DmitryT в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2016, 14:51
  4. Не стартует ПЛК100.
    от Getmanov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 06:59
  5. ПЛК150 не стартует
    от Andrey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:34

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •