Скажите, пожалуйста, кто-либо сталкивался с проблемой старта ПЛК160 [М02] ? Была успешно загружена программа, успешно создан загрузочный проект и в целом успешно функционировал сам ПЛК160 [М02]. С неделю назад, было отмечена потеря связи с панелью оператора при пуске ЩУ (где расположен ПЛК). Отметил, что контроллеру нужно некоторое время простоя (~14 мин.) после чего он входит в работу и всё функционирует нормально. То есть если обесточить его на неопределенное время, то при подаче питания ему нужно около 15 минут, чтобы начать выполнять свою работу. При этом, любая связь с ПЛК будь то RS232|RS485|USB (Ethernet не проверял) отсутствует. Планирую сдавать ПЛК на ремонт по гарантии, но сперва решил уточнить по проблеме.
P.S.: Контроллер также обнулялся командой formatFFS, эффект "отложенного" запуска остался.