Здравствуйте, кто подскажет какие блоки и функции нужно взять, чтобы полностью прекратить работу устройства при подачи сигнала на вход I
Здравствуйте, кто подскажет какие блоки и функции нужно взять, чтобы полностью прекратить работу устройства при подачи сигнала на вход I
AND использовать на логике и выходах
Прекратить работу, это что значит, сохранять состояния выходов, что были на момент подачи этой команды?
Короче, если это так, то как-то так:
Фиксация состояния выходов.PNG
Фиксация состояний выходов.owl
Я если надо просто выключить все выхода, то это даже немного попроще будет, примерно как-то так:
Фиксация состояния выходов_2.PNG
Фиксация состояний выходов_2.owl
Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.10.2020 в 18:49.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
В общем выявлен косяк: при питании ПР200 и входов от одного источника питания, при отключении на напряжении источника, контроллер считает полное пропадание входных сигналов, но на судорожно дернуть выходным реле его остаточного заряда в конденсаторе хватает. Если при полном отсутствии входных сигналов должен включится какой либо выход, то он дернется.Нужно один из входов запитать глухо на "1" и при нуле на нем блочить выходы.
Мне кажется в подобных случаях не надо занимать "выжидательную позицию", а при понижении питающего напряжения на 10-15%(20 В и ниже) - блокировать включение выходов, если нельзя поправить программу(или мозгов для этого не хватает)!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Задержка на срабатывание больше времени остаточного напряжения. - все.