Тема: ПЛК63 modbus master

  1. #1

    По умолчанию ПЛК63 modbus master

    Чтото я туплю видимо на ровном месте.
    Не могу сделать из ПЛК63 modbus мастера на порту rs485 с помощью штатных библиотек.
    Номер порта, согласно мануалу - 0.
    Но COMSERVICE не признает порт=0, у него порты с 1 начинаются.
    Нужно вместо 0 прописывать 1 в номер порта? Или у меня COMSERVICE неправильный?

    Код:
    Port    PORTS    Открываемый порт (например: COM1); Порт определяется перечислением: PORTS (см. ниже).
     
    Перечисление PORTS:
    TYPE PORTS : (COM1:=1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8);
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось SlavikP; 24.10.2020 в 18:34.
    Life is complex: it has both real and imaginary components.

  2. #2

    По умолчанию

    Указывайте 0, это отработает.
    Но пример работы с библиотекой в руководстве не правильный.

  3. #3

    По умолчанию

    День добрый!
    У меня такая же сейчас проблема. Ну не хочет с нулевым портом работать. Пишет *** INVALID:0 *** что бы это значило?
    Другие порты открывает, но мне 485ый нужен. Ни как ПЛК63 с МДВВ связать не могу.
    Заранее благодарен за любую подсказку.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,514

    По умолчанию

    COMSERVICE неправильный, кто-то даже выкладывал правленный, чтобы слово Invalid не раздражало

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    15.06.2012
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от B.S.V Посмотреть сообщение
    День добрый!
    У меня такая же сейчас проблема. Ну не хочет с нулевым портом работать. Пишет *** INVALID:0 *** что бы это значило?
    Другие порты открывает, но мне 485ый нужен. Ни как ПЛК63 с МДВВ связать не могу.
    Заранее благодарен за любую подсказку.
    У порта действительно номер 0. То что пишет *** INVALID:0 *** не обращайте внимание.

  6. #6

    По умолчанию

    Да, я уже это понял. Благодарю.
    Единственное чего я не понял, почему убрали все примеры связи ПЛК63 с МДВВ с форума. Все ссылки пустые... Обидно...
    Где можно найти ?

  7. #7

    По умолчанию

    Хорошо. А такой вопрос:
    COM_SERVICE нужно вызывать перед каждым опросом или достаточно одного раза при включении контроллера ?

  8. #8

    По умолчанию

    Один раз при включении.

Похожие темы

  1. ПЛК63 Modbus Master
    от ASo в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 29.01.2024, 13:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.06.2020, 00:08
  3. ПР200(x2 rs-485 )->modbus-rtu->OPC(SCADA)-master + панель СП3хх-master
    от asutp_ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.05.2020, 09:54
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 17:40
  5. ПЛК63 Master modbus + МДВВ
    от Алексей Дмитриев в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 14:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •