Тема: 2ТРМ-1 для контроля работы модульной котельной

  1. #1

    По умолчанию 2ТРМ-1 для контроля работы модульной котельной

    Котельная работает по температурному графику, без персонала. Для контроля за работой предлагается использовать 2трм 1, который измеряет разность температур между подачей и обраткой. Сигнал о разности в виде сухого контакта подается на "Аларм 12", который посылает СМС диспетчеру. Собрали схему, но не можем настроить 2ТРМ 1, выдать такой сигнал. Что здесь не так?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    А1-2=03 книжку почитайте, или А2-2 в зависимости где исполнительное реле стоит.
    Но лучше книжку почитать для начала

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexey_Palich Посмотреть сообщение
    А1-2=03 книжку почитайте, или А2-2 в зависимости где исполнительное реле стоит.
    Но лучше книжку почитать для начала
    Дело в том, что разность температур на приборе отображается, но выходное реле не срабатывает на эту разность никак. А инструкцию я читал.

  4. #4

    По умолчанию

    Может кто нибудь получал сигнал о разности температур с выводом на сухой контакт?

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,166

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ГенВик Посмотреть сообщение
    Дело в том, что разность температур на приборе отображается, но выходное реле не срабатывает на эту разность никак. А инструкцию я читал.
    Я так понимаю, при достижении разницы температур установленного значения срабатывает выходное реле?!
    Применительно к ЛУ1: А1-1 = 04, А1-2 = 03.
    уставка = 0, гистерезис = значению разницы температур, при достижении которого должно срабатывать выходное реле!
    Для ЛУ2(если надо) - аналогично!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ГенВик Посмотреть сообщение
    Для контроля за работой предлагается использовать 2трм 1, который измеряет разность температур между подачей и обраткой.
    Как Вы это себе представляете?
    При температурном графике "95-70" разность температур между подачей и обраткой во время отопительного сезона может изменяться в 4 раза!

    Лучше воспользуйтесь моей идеей и контролируйте отклонение температуры прямой сетевой воды от прямолинейного температурного графика:
    http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-46#label_2
    Последний раз редактировалось Stentor; 25.10.2020 в 21:04.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  7. #7
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    В 4 раза!! Вы это серьезно??

  8. #8
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexey_Palich Посмотреть сообщение
    В 4 раза!! Вы это серьезно??
    Да.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	95-70 (-28; 20).png 
Просмотров:	78 
Размер:	6.4 Кб 
ID:	51521

    При расчётной tнв - 25 градусов, а при +8 - 6 градусов.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  9. #9

    По умолчанию

    Я собрал схему на столе. Вместо датчиков температуры подключил переменные резисторы. Могу установитьтребуемую разность: 2, 3, 5....10град. Уставку температуры также менял в широких пределах и ни разу не получил срабатывания реле.

  10. #10

    По умолчанию

    Соглашусь, что идея хорошая, как я понимаю уже примененная на практике, но в моем случае задача стоит просто вызвать специалиста при достаточно серьезном отклонении от графика, т. е. Нестандартной, аварийной частично, просто аварийной ситуации.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. 2ТРМ 1 УУ отсутсвует 0-10В
    от Вентсервис в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.04.2015, 13:51
  2. Неизолированный спай в 2ТРМ
    от ksb в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 14:52
  3. Программа контроля работы насоса
    от Santim в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 10:39
  4. помогите 2трм
    от AntoniO в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 17:14
  5. Питание 2ТРМ-1
    от Алексей_1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 10:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •