Приветствую.

Сделал простенький терморегуляртор на ПР200 с двумя уставками - температура включения и температура отключения, без гистерезиса.
Температуру получаю с аналоговых входов в режиме измерения сопротивления.

Обнаружил проблему - при подаче питания на ПР200, выход, включающий обогрев щелкает в течении секунды несколько десятков раз.
Происходит это от того, что температура датчика находится на границе включения и при подаче питания, пока фильтр аналогового входа не установил температуру - значения прыгают туда-сюда.

Самый просто выход - это использовать TON.

Я не сообразил, но наверняка есть какой-то способ отслеживать начальную загрузку ПР200 - это было бы полезно для фиксации пропадания питания или инициализации чего-либо.

Подскажите пожалуйста - как отследить включение питания? И (например) на первые три секунды после включения выставлять некий флаг "прибор включился".