Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Как сделать задержку после включения питания ПР200?

  1. #1

    По умолчанию Как сделать задержку после включения питания ПР200?

    Приветствую.

    Сделал простенький терморегуляртор на ПР200 с двумя уставками - температура включения и температура отключения, без гистерезиса.
    Температуру получаю с аналоговых входов в режиме измерения сопротивления.

    Обнаружил проблему - при подаче питания на ПР200, выход, включающий обогрев щелкает в течении секунды несколько десятков раз.
    Происходит это от того, что температура датчика находится на границе включения и при подаче питания, пока фильтр аналогового входа не установил температуру - значения прыгают туда-сюда.

    Самый просто выход - это использовать TON.

    Я не сообразил, но наверняка есть какой-то способ отслеживать начальную загрузку ПР200 - это было бы полезно для фиксации пропадания питания или инициализации чего-либо.

    Подскажите пожалуйста - как отследить включение питания? И (например) на первые три секунды после включения выставлять некий флаг "прибор включился".

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.

    Цепочка: НЕ->RTRIG->SR, дальше выход можно на таймер подать и сделать блокировку на нужное время или еще что-то, триггер сработает при первом старте цикла программы.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 24.10.2020 в 13:27.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от K123 Посмотреть сообщение
    Самый просто выход - это использовать TON.
    Совершенно верно. TON, на входе которого константа 1. Обычно задаю несколько секунд, чтобы ПР успел опросить не только входы, но и устройства по modbus.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Цепочка: НЕ->RTRIG->SR, дальше выход можно на таймер подать и сделать блокировку на нужное время или еще что-то, триггер сработает при первом старте цикла программы.
    Скорее всего, я что-то не понимаю, но с предложенной вами последовательностью - счетчик не работает. Сколько бы я ни щелкал питанием - на выходе счетчика всегда "1".
    01.png

    Заменил SR на TOF - счетчик считает количество включений ПР200
    02.png

    Спасибо.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от K123 Посмотреть сообщение
    Скорее всего, я что-то не понимаю, но с предложенной вами последовательностью - счетчик не работает. Сколько бы я ни щелкал питанием - на выходе счетчика всегда "1".
    01.png

    Заменил SR на TOF - счетчик считает количество включений ПР200
    02.png

    Спасибо.
    Как появится 1 начинайте разрешать на работу проекта в штатном режиме . 2020-10-24_18-38-48.png

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.07.2019, 10:17
  2. ТРМ 251 сделать временную задержку
    от pan1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 15:34
  3. состояние триггеров пр110 после включения питания
    от Антон_К в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.05.2015, 14:16
  4. ТРМ151 - Авария после включения питания
    от Al1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 10:36
  5. Как сделать временную задержку на ST?
    от Starikov Alexander в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 13:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •