Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: преобразователь разности давления с дополнительным входом

  1. #1

    По умолчанию преобразователь разности давления с дополнительным входом

    Возьмем как пример ПД200-ДД модель 155 датчик дифференциального давления общепромышленный.
    В применении к измерению уровня воды в паровом котле. Вроде и можно...НО..... В процессе эксплуатации, это устройство , подключенное к трубкам снижения( а как еще?Не возле жаркого котла же все располагать!)начинает капризничать. Причем(ЭТО ВАЖНО!), в основном каприз заключается в той трубке, которая подводит давление пара. Оседает грязь от конденсата, конденсат при ППР оставляет осадок и т.п. Продувка трубок - дело хлопотное и порой малоуспешное, как показала практика. К тому же ,увеличивается вероятность повреждения измерительной мембраны чрезмерным, не предусмотренным обычными условиями эксплуатации перепадами давления, даже гидроударами. Тоже проверено.
    Это я к тому : а не сделать ли прибор, получающий давление от одной только снижающей трубки? Но - со вторым токовым входом от датчика давления установленного наверху котла. Измеряем первое давление, по второму входу вычитаем показания. Тут два нюанса:
    Первый - рабочее давление в котле колеблется % на 10-15. Т.е. ток колеблется в пределах 1 мА. Как это "поймать"?
    Второй :Меряется не разность на одном датчике давления , а вычисляется разница между показаниями двух разных датчиков .Велика ли будет погрешность?
    P.S.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    Нормальный прибор и работает хорошо, многие промывают и не жалуются. отдельными датчиками вряд-ли удастся отследить уровень даже в пределах +-10мм. Да и рабочее давление в котле не всегда колеблется на 10-15%

  3. #3

    По умолчанию

    Прибор такой существует и продается. Но другой компанией. Хотелось бы услышать мнение компании ОВЕН

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Вы уж не скромничайте, не таите всё в себе, такой прибор(измеряющий давление в одной трубке относительно атмосферного) называется датчиком избыточного давления и у Овена их немерянно и приборы есть умеющие находить разницу, например ТРМ200, какая здесь проблема?
    Идём дальше, допустим у нас прибор с ВПИ=1,6МПа, при точности 0,1(относительно высокой), в миллиметрах вод. ст. это составит ±160 миллиметров, Вас устроит такая точность? Я так понимаю, с математикой Вы не дружите?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.11.2020 в 20:27.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вы уж не скромничайте, не таите всё в себе, такой прибор(измеряющий давление в одной трубке относительно атмосферного) называется датчиком избыточного давления и у Овена их немерянно и приборы есть умеющие находить разницу, например ТРМ200, какяя здесь проблема?
    Идём дальше, допустим у нас прибор с ВПИ=1,6МПа, при точности 0,1(относительно высокой), в миллиметрах вод. ст. это составит ±160 миллиметров, Вас устроит такая точность? Я так понимаю, с математикой Вы не дружите?
    Как Вы запутались и меня хотите тоже! Есть прибор у другой фирмы, где датчиком давления меряется через снижающую трубку давление воды+пар. И существует второй, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ вход 4-20мА. Для датчика давления только пара. Который стоит высоко высоко на котле. И вниз идут только провода, а не трубки. Выгода - не надо их продувать и чистить всевозможными способами.Одна трубка - лучше чем две трубки.....

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GREGORY64 Посмотреть сообщение
    Как Вы запутались и меня хотите тоже! Есть прибор у другой фирмы, где датчиком давления меряется через снижающую трубку давление воды+пар. И существует второй, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ вход 4-20мА. Для датчика давления только пара. Который стоит высоко высоко на котле. И вниз идут только провода, а не трубки. Выгода - не надо их продувать и чистить всевозможными способами.Одна трубка - лучше чем две трубки.....
    Никто Вас не запутывает, не зачем запутанного запутывать! Вы хотя бы датчики избыточного давления называйте датчиками избыточного давления, короче, для начала назовите вещи своими именами!
    И я ясно написал что не проблема найти разность сигналов, проблема получить сигналы с высокой точностью. Для приемлимой точности ±0,16 мм вод. ст. потребуются приборы с точностью 0,0001% от ВПИ(1,6 МПа)! Пока самые точные приборы в 1000 раз менее точные, чем нужны для таких целей и представляете сколько будет стоить подобный прибор? Даже пропорционально точности в 1000 раз дороже! Вы готовы купить 2 прибора по 40 миллионов рублей каждый?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.10.2020 в 17:49.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Никто Вас не запутывает, не зачем запутанного запутывать! Вы хотя бы датчики избыточного давления называйте датчиками избыточного давления, короче, для начала назовите вещи своими именами!
    И я ясно написал что не проблема найти раность сигналов, проблема получить сигналы с высокой точностью. Для приемлимой точности ±0,16 мм вод. ст. потребуются приборы с точностью 0,0001% от ВПИ(1,6 МПа)! Пока самые точные приборы в 1000 раз менее точные, чем нужны для таких целей и представляете сколько будет стоить подобный прибор? Даже пропорционально точности в 1000 рвз дороже! Вы готовы купить 2 прибора по 40 миллионов рублей каждый?
    Да ладно! Прибор то стоит недорого! Тот, о котором речь! Я просто привык к Овнам, вот и спрашиваю...За слово "избыточного" - спасибо. Думал,что это всем и так понятно. Заблуждался! Повешу ка я вместо датчика УЗС1И. С 2ТРМ1 ....И посмотрю, что да как. Спасибо за советы!

  8. #8

    По умолчанию

    Подскажите, возможно вопрос не по теме, прошу прощения. Есть ли ОВНА датчик абсолютного давления с 4-20мА или РС-485? Нужно мерить вакуум

  9. #9
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от allykov10061984 Посмотреть сообщение
    Подскажите, возможно вопрос не по теме, прошу прощения. Есть ли ОВНА датчик абсолютного давления с 4-20мА или РС-485? Нужно мерить вакуум
    Есть. ДА, ДИВ.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    А зачем на танке в космос лететь, есть специализированные датчики для измерения вакуумметрического давления "ДВ".
    Вот прайс в одной из категории датчиков: https://owen.ru/product/pd100i_1x3r/price

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Датчики вакуумметрического давления.PNG 
Просмотров:	188 
Размер:	197.5 Кб 
ID:	51775

    И, мне кажется, сначала можно это посмотреть:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ric_2_tipi_davlenii_gloccarii__1.png 
Просмотров:	215 
Размер:	99.8 Кб 
ID:	51776
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.11.2020 в 00:47.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Преобразователь давления ПД100И
    от WFBC в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.07.2020, 14:38
  2. Преобразователь давления МИДА ПИ 51
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.05.2016, 07:54
  3. Контроль загрязнения фильтра по разности давления
    от sea в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 05:54
  4. Посоветуйте преобразователь давления
    от garry в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 19:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •