Возьмем как пример ПД200-ДД модель 155 датчик дифференциального давления общепромышленный.
В применении к измерению уровня воды в паровом котле. Вроде и можно...НО..... В процессе эксплуатации, это устройство , подключенное к трубкам снижения( а как еще?Не возле жаркого котла же все располагать!)начинает капризничать. Причем(ЭТО ВАЖНО!), в основном каприз заключается в той трубке, которая подводит давление пара. Оседает грязь от конденсата, конденсат при ППР оставляет осадок и т.п. Продувка трубок - дело хлопотное и порой малоуспешное, как показала практика. К тому же ,увеличивается вероятность повреждения измерительной мембраны чрезмерным, не предусмотренным обычными условиями эксплуатации перепадами давления, даже гидроударами. Тоже проверено.
Это я к тому : а не сделать ли прибор, получающий давление от одной только снижающей трубки? Но - со вторым токовым входом от датчика давления установленного наверху котла. Измеряем первое давление, по второму входу вычитаем показания. Тут два нюанса:
Первый - рабочее давление в котле колеблется % на 10-15. Т.е. ток колеблется в пределах 1 мА. Как это "поймать"?
Второй :Меряется не разность на одном датчике давления , а вычисляется разница между показаниями двух разных датчиков .Велика ли будет погрешность?
P.S.