Приветствую, коллеги.
Имеем вполне рабочий проект с несколькими ТРМ-251 (slave, выполнение тех. процесса в соответствии с программами технолога) и ПР-200 (master, мониторинг, сигнализация, управление доп. исполнительными устройствами и т.д.).
Решил попробовать организовать дистанционный Пуск/Стоп ТРМ-ок по сети (протокол Modbus RTU). Вот цитаты из мануала по ТРМ-251:
1.jpg

Во-первых какое-то разночтение:
Команда Пуск/Останов программы технолога имеет ф-цию на запись 0х05. Т.е. д.б. булевская переменная.
С другой стороны:
2.jpg

фигурирует тип INT16.
Заранее скажу, что вариант с созданием выходной сетевой переменной с типом INT16 и значением 0xFF00h (65280 DEC), с т.з. реализации команду Пуск, к у спеху не привел.

По сути, мне нужно реализовать выходную сетевую переменную, тип BOOLEAN, ф-ция на чтение НЕТ, ф-ция на запись 0х05, адрес регистра 80, адрес бита(ов) 65280 (0хFF00h).
Но, адрес бита(ов) имеет диапазон 0-15.
3.jpg

И вот тут у меня вопрос - либо в ПР-200 (в функционале ОЛ) это нельзя реализовать, либо я чего-то ..... , "либо лыжи не едут"(С)
Может у кого-то была подобная реализация?
Любые мысли, идеи приветствуются.