Показано с 1 по 9 из 9

Тема: ПР 200 и ДТС 125Л

  1. #1

    По умолчанию ПР 200 и ДТС 125Л

    Доброе утро, форумчане! Продолжаю изучать ПР и ОЛ, посмотрел урок Василия Швырёва про работу с аналоговыми входами и пытаюсь повторить, но не работает. Джамперы на AI1 в режиме 0-4000 ОМ, в настройках входа аналоговый, макрос Pt1000 входом R, Ом соединён с AI1, выход макроса с локальной переменной для вывода на экран ПР200. В момент соединения выхода макроса с переменной появляется предупреждение о циклических связях, а на экране значение 0,0. Физически датчик подсоединён к AI1 и COM3. Пробовал два датчика и две ПР, что не так понять не могу.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось N B; 19.08.2022 в 09:57.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от N B Посмотреть сообщение
    Доброе утро, форумчане! Продолжаю изучать ПР и ОЛ, посмотрел урок Василия Швырёва про работу с аналоговыми входами и пытаюсь повторить, но не работает. Джамперы на AI1 в режиме 0-4000 ОМ, в настройках входа аналоговый, макрос Pt1000 входом R, Ом соединён с AI1, выход макроса с локальной переменной для вывода на экран ПР200. В момент соединения выхода макроса с переменной появляется предупреждение о циклических связях, а на экране значение 0,0. Физически датчик подсоединён к AI1 и COM3. Пробовал два датчика и две ПР, что не так понять не могу.
    Вы используете макрос Pt1000, а датчик подключаете с НСХ 50М, используйте соответствующий макрос 50М
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Если бы вывели ещё ошибку с выхода ERR, то бы увидели что ошибка равна 1, вход ниже диапазона.
    Если применяете 50М, обязательно измерьте и добавьте на входе R провода, уменьшите погрешность. Каждый Ом в сопротивлении проводов, даст погрешность 5-6 градусов!!!
    Для уменьшения погрешности измерения советую применять датчик Pt1000.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.08.2022 в 11:16.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо, попробую

  5. #5

    По умолчанию

    при этом желтизна макроса неуйдет. там внутри надо одну линию задержки поставить. и вообще точности и даже примерной правды от 50м не ждите по двухпроводной схеме. да и диапазон АЦП пр200 в зоне 50 ом очень грубый, поскольку это 1-2 процента от общего диапазона.. промах 5-10 градусов на раз.
    Последний раз редактировалось bayk; 20.08.2022 в 11:53.

  6. #6

    По умолчанию

    Да, с точностью возникают вопросы. Одинаковые датчики выдают разные показания, похоже, дело в общем контакте COM3, это нормальная работа при таком подключении или есть нюансы?
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от N B Посмотреть сообщение
    Да, с точностью возникают вопросы. Одинаковые датчики выдают разные показания, похоже, дело в общем контакте COM3, это нормальная работа при таком подключении или есть нюансы?
    Про большую погрешность вам писали, подбирайте R провода в макросе, для примерно равных показаний. Во втором макросе можно поставить 0,76 и будет 26.8 град.
    А так же с проводами которые будете использовать, а не по 10 см.
    А вообще ПР200 и особенно 50М, это самый худший вариант из возможных.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.08.2022 в 13:51.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    А вообще ПР200 и особенно 50М, это самый худший вариант из возможных.
    И снова благодарю за отзывчивость. Я эксперементирую с тем, что есть на руках, и, если это худшее сочетание, могли бы вы подсказать лучшее?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от N B Посмотреть сообщение
    И снова благодарю за отзывчивость. Я эксперементирую с тем, что есть на руках, и, если это худшее сочетание, могли бы вы подсказать лучшее?
    Если использовать ПР200, то:
    Про Pt1000 уже писал раньше (рекомендован производителем),
    ещё лучше использовать нормирующий преобразователь с токовым выходом ( можно даже с 50М, количество равно кол-ву каналов измерений) https://owen.ru/product/npt
    Ещё лучше МВ110-2А 2 канала ( МВ110-8А 8 каналов) тоже можно с 50Мhttps://owen.ru/product/moduli_analo...rfejsom_rs_485

    Первый вариант - 2 проводная схема, что тоже не очень, 2 и 3 вариант -3 проводная, что намного лучше.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.08.2022 в 21:18.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •