Тема: ПР200 -> ТРМ251. Пуск/Стоп по сети.

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    ..... Написали бы там "80й бит", вопросов бы не возникло.
    Блин, а я за шО?

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    так а документацию на трм то будет кто то исправлять?
    Я не сильно в теме, что сейчас в документации на ТРМ, года три назад там все было корректно.

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Фразамне лично не понятна уже теперь не только для трм но и для лоджика. В плк 80 коилс нужно искать в 16битном пятом регистре, там общая память и 5 это регистр слова, а адрес флага так и остается 80. Как тогда в лоджике посылать запись например в 82 коилс?
    Да, это особенность реализации представления в OwenLogic, я когда первый раз с этим столкнулся, тоже долго думал, потом смирился. В том же Modbus Poll, когда я перехожу на 5 функцию я указываю сразу 80 адрес и все работает, в лоджике, видимо что бы не переделывать интерфейс для 6, 15 и 16 функции, сделали так.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Как в чем, Вы овенлоджику используя 5 функцию словами будете говорить: "запиши в регистр 5, бит 2 то-то"?
    Так об этом есть информация https://owen.ru/forum/attachment.php...4&d=1603110179, вчера я сразу на нее и сослался.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Тут ещё проблема возникает. Пытаюсь подружить ТРМ251 с СПК. Установки ПРГ/ШАГ и ПУСК/СТОП идут. А вот как его перезапустить после окончания программы (End на индикаторе). Прибор тупо ждет нажатия кнопки "Пуск/Выход" и не двигается с места. Хоть тяни провода от кнопки, плюс модуль релейный с RS485

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    Тут ещё проблема возникает. Пытаюсь подружить ТРМ251 с СПК. Установки ПРГ/ШАГ и ПУСК/СТОП идут. А вот как его перезапустить после окончания программы (End на индикаторе). Прибор тупо ждет нажатия кнопки "Пуск/Выход" и не двигается с места. Хоть тяни провода от кнопки, плюс модуль релейный с RS485
    Добрый день, т.е команда по сети на Пуск не снимает с режима "End"?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    Тут ещё проблема возникает. Пытаюсь подружить ТРМ251 с СПК. Установки ПРГ/ШАГ и ПУСК/СТОП идут. А вот как его перезапустить после окончания программы (End на индикаторе). Прибор тупо ждет нажатия кнопки "Пуск/Выход" и не двигается с места. Хоть тяни провода от кнопки, плюс модуль релейный с RS485
    Доброго времени суток. Столкнулся с такой же проблемой ТРМ251, протокол ModBus-RTU. После окончания программы ТРМ251 требует манипуляций кнопками на приборе (перевод в СТОП и переход на шаг 1.) и только после этого можно запустить исполнение программы. ПУСК/СТОП по сети работает корректно только до момента окончания программы. Прошивка прибора V1.10. Есть ли решение проблемы? Поможет ли перепрошивка ТРМ251 на версию V2_10.
    Прошить новую прошивку пока не могу т.к. не получается сохранить образ EEPROM через конфигуратор, постоянно считывается с ошибками. Проблема со связью ТРМ251 и конфигуратора поднималась уже здесь на форуме, но решения её я не увидел.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Наиль Биктагиров Посмотреть сообщение
    Прошить новую прошивку пока не могу т.к. не получается сохранить образ EEPROM через конфигуратор, постоянно считывается с ошибками. Проблема со связью ТРМ251 и конфигуратора поднималась уже здесь на форуме, но решения её я не увидел.
    решение в старой доброй WinXP. У меня всё получилось при установке максимальной скорости обмена. На низких скоростях тоже были ошибки.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. ТРМ133М-02 ПУСК/СТОП по сети
    от KoT'86 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.10.2016, 00:41
  2. пуск трм251 командой из плк110
    от eman в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.05.2015, 09:36
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.04.2015, 13:34
  4. Пуск программы на трм251 из плк160.
    от dominox в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 09:21
  5. ПЛК и кнопка "пуск-стоп"
    от new_08 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 17:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •