Показано с 1 по 3 из 3

Тема: нужна помощь по ПЛК-150

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию нужна помощь по ПЛК-150

    После кратковременного пропадания питания в первые мгновения после подачи питания вход DI-0 в контроллер не успевает инициализироваться, как включённый НО контакт. Согласно программе- это авария. Как игнорировать эту аварию в первые секунды перезапуска программы?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    955

    По умолчанию

    Да вообще батарейка должна держать еще секунд 10, вроде как

  3. #3

    По умолчанию

    Если бы у Вас "программа перезапускалась", все бы там успевало инициализироваться (реле срабатывает намного быстрее чем стартует ПЛК). Но мне кажется никакого перезапуска не происходит и ПЛК "ловит" размыкание не успев окончательно "сдохнуть",что необходим рестарт. Попробуйте за входом поставить TOF на эти секунды,если ,конечно, это не нарушит требования безопасности.

Похожие темы

  1. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  2. нужна помощь
    от White7878 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 09:29
  3. ТРМ 202 нужна помощь
    от gertrudin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.10.2014, 20:27
  4. НУЖНА ПОМОЩЬ!
    от ЧЭСМ в разделе СПК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.10.2014, 13:35
  5. нужна помощь
    от Makc в разделе Программируемые реле
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 09:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •