Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Help по архивации в МастерСкаде 4д.

  1. #1

    По умолчанию Help по архивации в МастерСкаде 4д.

    Господа.
    Что я делаю не правильного в использовании ФБ WriteArxiveData?
    В локальной библиотеке создаю новый тип данных массив REF_TO.
    Создаю программу , добавляю ФБ WriteArxiveData , на вход добавляю параметр типа REF_TO. На него завязываю архивируемый параметр LREAL и привязываю REF_TO на ногу ITEMS ФБ. Вроде все как в описании.
    И валятся ошибки....
    Как с ним работать?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Polluks Посмотреть сообщение
    Господа.
    Что я делаю не правильного в использовании ФБ WriteArxiveData?
    В локальной библиотеке создаю новый тип данных массив REF_TO.
    Создаю программу , добавляю ФБ WriteArxiveData , на вход добавляю параметр типа REF_TO. На него завязываю архивируемый параметр LREAL и привязываю REF_TO на ногу ITEMS ФБ. Вроде все как в описании.
    И валятся ошибки....
    Как с ним работать?
    А что пишет?
    Не совсем понятно как участвует массив в библиотеке и программа , по вашему описанию все правильно
    можете скриншот с программой прикрепить ?

  3. #3

    По умолчанию

    Мастер Скада.JPG Вот скриншот... Выдает и такую ошибку.....

  4. #4

    По умолчанию

    Все . Разобрался. Ниже тема - разжевано

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Polluks Посмотреть сообщение
    Все . Разобрался. Ниже тема - разжевано
    А в целом что было? Точнее ошибка пропала когда указатель перестал быть 0 ?

  6. #6

    По умолчанию

    Моя ошибка , что я заводил новый тип данных REF_TO в библиотеках и потом подтягивал его на входной клемник программы. Генерила еррор и ID=0.
    Этого делать не надо. Заводится входной параметр ITEMS и вручную пишется тип переменной REF_TO. И далее как в описании. И ID#0

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Polluks Посмотреть сообщение
    Моя ошибка , что я заводил новый тип данных REF_TO в библиотеках и потом подтягивал его на входной клемник программы. Генерила еррор и ID=0.
    Этого делать не надо. Заводится входной параметр ITEMS и вручную пишется тип переменной REF_TO. И далее как в описании. И ID#0
    А еще можно воспользоваться функцией GetVariableInfo, по идее должна облегчить использование

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.08.2014, 13:15
  2. МСД-200: период архивации
    от Friencis в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.03.2014, 11:32
  3. несколько вопросов о мастерскаде
    от Columbariy в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 17:56
  4. Как создать ФБ в МАСТЕРСКАДЕ ?
    от kanava в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.08.2008, 11:26
  5. период архивации
    от StanislavU в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 17:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •