Тема: работа ПР100 и ИПП 120

  1. #1

    По умолчанию работа ПР100 и ИПП 120

    ПР - слейв, ИПП - мастер. Как тупо передать со входа реле на экран панели?Когда завожу сетевую переменную, в панели автоматически выскакивает булевая с адресом регистра 0.А в ПР 100 - целочисленная, с адресом 512.На булевую исправить нельзя, не поддерживается в режиме слейв. Пробовал в панели ставить адрес 512 - ничего не меняется. Что не так?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GREGORY64 Посмотреть сообщение
    ПР - слейв, ИПП - мастер. Как тупо передать со входа реле на экран панели?Когда завожу сетевую переменную, в панели автоматически выскакивает булевая с адресом регистра 0.А в ПР 100 - целочисленная, с адресом 512.На булевую исправить нельзя, не поддерживается в режиме слейв. Пробовал в панели ставить адрес 512 - ничего не меняется. Что не так?
    Добрый день. Вот пример работы ИПП120 и ПР100 https://www.youtube.com/watch?v=1uHOL1y1bQk
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день. Вот пример работы ИПП120 и ПР100 https://www.youtube.com/watch?v=1uHOL1y1bQk
    В примере не все наглядно. Например, непонятно в каком случае сетевая переменная передается старшим байтом вперед, а в каких нет. ...Ну, не в этом дело.
    Я тупо подключил ко входу DI1 сетевую переменную( через преобразователь в целочисленное значение) И вывел через эту же сетевую переменную с обратным преобразованием в Булевую выходную переменную на экран ИПП120. Никакой реакции, регистры везде указал 512, галочку "старшим байтом вперед" убирал... Можно Ваш пример такого простейшего проекта?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GREGORY64 Посмотреть сообщение
    В примере не все наглядно. Например, непонятно в каком случае сетевая переменная передается старшим байтом вперед, а в каких нет. ...Ну, не в этом дело.
    Я тупо подключил ко входу DI1 сетевую переменную( через преобразователь в целочисленное значение) И вывел через эту же сетевую переменную с обратным преобразованием в Булевую выходную переменную на экран ИПП120. Никакой реакции, регистры везде указал 512, галочку "старшим байтом вперед" убирал... Можно Ваш пример такого простейшего проекта?
    Вам еще нужно с Modbus настройками разобраться, тут https://www.youtube.com/watch?v=miTsntqGIQA есть основные моменты, ничего не сказано про адрес, скорость совпадают ли они в мастере и слейве? Можно начать с чтения часов из ПР, эти регистры всегда доступны с адреса 1024- добейтесь вывода на экран хоть одного регистра часов, потом и остальное пойдет. ИПП120 обязательно запитывать от 24В при работе с сетью, не от USB!
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день. Вот пример работы ИПП120 и ПР100 https://www.youtube.com/watch?v=1uHOL1y1bQk
    Юрий, подскажите как проще решить такую задачу?

    На экране ИПП120 я делаю выбор (пролистыванием) из заданного списка значений, и каждому из этих значений в ПР102 назначена своя схема включенных и выключенных дискретных выходов.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Сидоров Посмотреть сообщение
    Юрий, подскажите как проще решить такую задачу?

    На экране ИПП120 я делаю выбор (пролистыванием) из заданного списка значений, и каждому из этих значений в ПР102 назначена своя схема включенных и выключенных дискретных выходов.
    Есть макрос MXF, мультиплексор вещественных, взять такой же только для INT, или просто блоки преобразования поставить и с экрана через выбор ComboBox переключать константы, значение которых попадетв регистр выходов, значения вычислить на битовом калькуляторе для каждого из состояний.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Похожие темы

  1. Компьютер не видит ПР100
    от titr в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.12.2023, 12:27
  2. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 451
    Последнее сообщение: 01.06.2023, 09:02
  3. ПР100+СМИ2+энкодер
    от igkuz в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.01.2020, 17:18
  4. диммированние освещения на ПР100
    от login-l в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 12:53
  5. Подключение датчиков к ПР100-220.8ДФ.4Р
    от Lukian в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 21:09