Показано с 1 по 3 из 3

Тема: ТРМ501 не видит термопару

  1. #1

    По умолчанию ТРМ501 не видит термопару

    При подключении термопары показывает 0. при изменение настроить датчиков в приборе (04 05) не чего не происходит. При измерении не выводах к которым должен подключаться термодачик напряжение около 1,15v. При подключении оно падает до 0,00v. Термопара от мультиметра. Ребята помогите найти неисправность. С паяльником дружу. Схемы нет чтобы проследить от куда и куда девается напряжение, или оно должно быть таким?

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день.
    Для китайских мультиметров обычно в комплекте идёт термопара типа К - хромель-алюмель.
    Мерять напряжение на термопаре бесполезно обычным мультиметром. Там порядка 4 мВ при 100 градусов должно быть.
    А мерять на входе ТРМ тем более не надо.
    В настройках должна стоять 05.
    Если не показывает, то для начала просто отсоедините термопару и прозвоните на целостность спая обычным мультиметром в режиме сопротивления.
    Если целая но не показывает, перекиньте провода, значит не угадали полярность.
    Обычно минусовой провод идёт красный, но у китайцев всё непредсказуемо.
    Вообще зачем эти экзерцисы с левыми датчиками. Раз взяли нормальную ТРМ, возьмите сразу и нормальный датчик.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Попросил, мне подарили, сказали что есть какой то дефект. Термопары нормальной в нашем городе не найти. Термопару проверял 20 OM; при нагреве показывает 7,0 mV.
    с ОУ с первой ноги выходит 500 mV и прыгает 0 - 480 0 - 500 и так постоянно. Однако с DA2 : AD7740YRM с 7 ноги полный ноль точнее 00,7 mV. Так и должно,или микросхема не исправна. Осциллографа нету.

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.03.2020, 10:28
  2. ТРМ 251 не видит термопару.
    от Сергей Климов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.01.2018, 20:13
  3. термопару подскажите.
    от Artem в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 12:28
  4. ТРМ210 не видит термопару
    от В.Сергей в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 15:24
  5. Как подключить термопару ТХА к ТРМ-138
    от Студент в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 12:32