  1. #81

    По умолчанию

    Там ещё перемычку ставить надо на пч. Вы прочитайте внимательно инструкцию. Тут уже вас начали спрашивать по настройкам, но этого тоже недостаточно. И про 24 В в описании написано, как вам и говорили. Токовый датчик может подключаться по 3м разным схемам. С питанием от 12 пч, с питанием от 24 пч и с питанием от 24 внешнего источника. И клеммы всё время разные.

  2. #82

    По умолчанию

    EFrol - Напряжение питания датчика? - Вот это камешек...(подводный)....
    А не подскажете, где бы почитать про это?

    http://https://chastotnik.ru/files/r...stvo-N700E.pdf

    Вот это руководство перелопатил. Ничего не видел про напряжение питания датчиков.

  3. #83

    По умолчанию

    Я привёл скрин страницы с питанием датчиков. Вы внимательнее будьте

  4. #84

    По умолчанию

    А в моём мануале я этого не видел. И на датчике не написано, что у него напряжение питания 24 В.

    Задействованы H - и - OI. Как на заводе.

    EFrol - - По параметрам настройки я только в понедельник смогу отписаться. Увы.
    Не исключено, что там до меня кто-то покопался.
    Последний раз редактировалось Oh? Ja- Ja !!; 16.09.2023 в 16:04.

  5. #85

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Oh? Ja- Ja !! Посмотреть сообщение
    EFrol - Напряжение питания датчика? - Вот это камешек...(подводный)....
    А не подскажете, где бы почитать про это?

    http://https://chastotnik.ru/files/r...stvo-N700E.pdf

    Вот это руководство перелопатил. Ничего не видел про напряжение питания датчиков.
    А причем здесь частотник?
    Курить надо мануал на датчик ПД100
    В этом мануале есть график:
    graphPD100.jpg
    где четко видно, что при 12в сопротивление нагрузки должно быть 0 ом,
    а 200 ом допустимо при питании >= 16в.

  6. #86

    По умолчанию

    * читает мануал*

  7. #87

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    я ни чего не понимаю в каких то там засадах...
    --
    https://owen.ru/product/datchik_preo.../modifications
    ПД100-ДИ1,0-171-0,5
    Даже в мануале по этой ссылке есть формула:
    graph2PD100.jpg
    по которой для Rн,max = 200 Ом Uпит должно быть 16.6В

  8. #88

    По умолчанию

    Так. Значит, если я правильно понял, то овеновские датчики от 12В работать на данном аппарате не будут? Так?
    Надо брать питание с точки Р24 ?

  9. #89

    По умолчанию

    Датчик круглый цоколевка1.png

    Вот такой картинки в мануале датчика не хватает.

    Похоже, что понедельник будет у меня днём экспериментов. Э-хе-хе...

  10. #90

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Oh? Ja- Ja !! Посмотреть сообщение
    Так. Значит, если я правильно понял, то овеновские датчики от 12В работать на данном аппарате не будут? Так?
    Надо брать питание с точки Р24 ?
    Верно. Но +24в придется брать от внешнего источника, т.к. на Вашей схеме видно, что диод на P24 не отдаст свои +24в.

Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 7891011 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Задачки простые и не очень
    от amn в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 152
    Последнее сообщение: 19.06.2016, 18:09
  2. очень нужна помошь по сау-мп
    от kriklivtsev в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 19:07
  3. очень срочно!!!подскажите!
    от новичек в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 11:51
  4. плк100-24к-м ну очень медленно!
    от Vic в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 14:50
  5. Gprs - все очень просто!
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 15:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •