Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 103

Тема: Очень тупые вопросы

  1. #51

    По умолчанию

    Вот и я сюда заглянул)
    подскажите пожалуйста, как убрать синию М?Снимок.PNG

  2. #52

  3. #53

    По умолчанию

    В общем, ... Это... Вопрос , может, и тупой, но мне кажется не очень тупой.
    Звиняйте, если что.

    Датчик давления водопровода. Датчик - MBS 1900. - 10 bar. - - Давление в системе на выходе насоса не превышает 2 бар. Хватает вполне.
    Датчик не работает. Давление показывает манометр.
    Покопался я в инете, все датчики минимум на 6 бар. А в фирме Овен есть в продаже датчики с выходом тока 4-20 мА.
    Собственно, вопрос: Покупать 6-ти атмосферный импортный, или поискать на 2 атмосферы?
    Реально ли найти на 2, или 2,5 бар?
    Или 6-ти атмосферный будет давать сигнал на частотник?
    Хотелось бы иметь рабочую точку около 1 атмосферы. (прорывы, они такие прорывы...)

    Хотелось бы спросить совета у бывалых людей.

  4. #54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Oh? Ja- Ja !! Посмотреть сообщение
    В общем, ... Это... Вопрос , может, и тупой, но мне кажется не очень тупой.
    Звиняйте, если что.

    Датчик давления водопровода. Датчик - MBS 1900. - 10 bar. - - Давление в системе на выходе насоса не превышает 2 бар. Хватает вполне.
    Датчик не работает. Давление показывает манометр.
    Покопался я в инете, все датчики минимум на 6 бар. А в фирме Овен есть в продаже датчики с выходом тока 4-20 мА.
    Собственно, вопрос: Покупать 6-ти атмосферный импортный, или поискать на 2 атмосферы?
    Реально ли найти на 2, или 2,5 бар?
    Или 6-ти атмосферный будет давать сигнал на частотник?
    Хотелось бы иметь рабочую точку около 1 атмосферы. (прорывы, они такие прорывы...)

    Хотелось бы спросить совета у бывалых людей.
    У вас умер импортный датчик на 10 бар. Это вам о чём то говорит? Почему он умер если давление у вас 2 бара?

    У нас когда умер датчик на 8 бар через пол года работы, поставили на 16 бар и с тех пор, уже лет 10 работает
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.09.2023 в 10:24.

  5. #55

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Oh? Ja- Ja !! Посмотреть сообщение
    Датчик давления водопровода. Датчик - MBS 1900. - 10 bar. - - .
    если был 10 то и ставить надо 10.
    куда хоть всё это подключается?

  6. #56

    По умолчанию

    kondor3000 , датчик 16 бар стоИт в водопроводе? Давление рабочее какое? Не сможете сказать?
    А полетело там всё до меня, и с тех пор там не знаю, кто чего менял. Говорят, был удар молнии.
    Мне предстоит реанимация этой системы.

    Юрий Н , датчик подключается к частотнику Хундай N 700 E. Схема типовая. Управление током .
    К частотнику вместо датчика подключал переменный резистор 3 кОм. Прибавляю ток - обороты падают в ноль.

    А с датчиком - засада.

  7. #57

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Oh? Ja- Ja !! Посмотреть сообщение
    А с датчиком - засада.
    я ни чего не понимаю в каких то там засадах...
    --
    https://owen.ru/product/datchik_preo.../modifications
    ПД100-ДИ1,0-171-0,5

  8. #58

    По умолчанию

    Не по теме. У меня есть проект в codesys, плк АБАК, могу ли я здесь найти человека для консультации?

  9. #59

    По умолчанию

    Юрий Н - спасибо за ссылку. Всё встало на свои места. Теперь знаю, что сказать начальству.
    Но ПД100-ДИ0,25-171-1,0 мне больше нравится.

    А засада - не реагирует частотник на повышение давления в трубе. Вот ведь засада какая...

  10. #60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Oh? Ja- Ja !! Посмотреть сообщение
    Но ПД100-ДИ0,25-171-1,0 мне больше нравится.
    Нужно будет перенастраивать частотник. Датчик на другое давление.

Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Задачки простые и не очень
    от amn в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 152
    Последнее сообщение: 19.06.2016, 18:09
  2. очень нужна помошь по сау-мп
    от kriklivtsev в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 19:07
  3. очень срочно!!!подскажите!
    от новичек в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 11:51
  4. плк100-24к-м ну очень медленно!
    от Vic в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 14:50
  5. Gprs - все очень просто!
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 15:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •