Тема: Не получаю значений на аналоговом выходе ПР200

  1. #1

    По умолчанию Не получаю значений на аналоговом выходе ПР200

    Здравствуйте!
    Прибор: Овен ПР200-24.2.2
    Решил реализовать ПИД регулятор в среде Owen Logic.
    Выходное значение ПИД регулятора (0..100) преобразовываю в сигнал для аналогового выхода ПР200 (4..20 мА), как в примерах, в диапазон 0..1, т.е. делю выходное значение регулятора на 100 и подаю на
    аналоговый выход.
    Проблема в том, что прибор молчит и ничего не выдает, на выходе 0 (проверяли мультиметром).
    В белее старых версиях ПР200 был встроенный источник питания, которым запитывались эти самые выходы (в моем случае их питание уже настроено внутри прибора, как я понял и судя по схемам подключения выходов в руководстве пользователя)
    Может быть что-то в самой программе неправильно настроил? (файл прилагается)
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl Rezerv.owl (1.54 Мб, Просмотров: 41)
    Последний раз редактировалось Ghuerdon; 13.10.2020 в 15:13.

  2. #2
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ghuerdon Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Прибор: Овен ПР200-24.2.2
    Решил реализовать ПИД регулятор в среде Owen Logic.
    Выходное значение ПИД регулятора (0..100) преобразовываю в сигнал для аналогового выхода ПР200 (4..20 мА), как в примерах, в диапазон 0..1, т.е. делю выходное значение регулятора на 100 и подаю на
    аналоговый выход.
    Проблема в том, что прибор молчит и ничего не выдает, на выходе 0 (проверяли мультиметром).
    В белее старых версиях ПР200 был встроенный источник питания, которым запитывались эти самые выходы (в моем случае их питание уже настроено внутри прибора, как я понял и судя по схемам подключения выходов в руководстве пользователя)
    Может быть что-то в самой программе неправильно настроил? (файл прилагается)
    Добрый день.
    В ПР200 на 24 В никогда не было встроенного источника питания. Встроенный источник есть только в модификациях на 230В и аналоговыми входами.
    Аналоговые выходы ПР200 всегда были не активные, поэтому, их нужно запитывать внешним источником питания.
    Кстати, встроенным в ПР200 источником питания запитывать выходы не рекомендуем. Он служит для подключения аналоговых входов.

    Поэтому вам нужно взять внешний блок питания и запитать этот выход согласно РЭ.

  3. #3

    По умолчанию

    Большое спасибо!
    Значит, недостаточно хорошо изучил мат. часть.
    Следовательно, нужно запитывать согласно с данной схемой? Только источник питания использовать внешний с выходом на 24В, и на вход ПР, собственно, тоже 24В.

    Безымянный.png

  4. #4
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ghuerdon Посмотреть сообщение
    Большое спасибо!
    Значит, недостаточно хорошо изучил мат. часть.
    Следовательно, нужно запитывать согласно с данной схемой? Только источник питания использовать внешний с выходом на 24В, и на вход ПР, собственно, тоже 24В.

    Безымянный.png
    Да, все верно

  5. #5

    По умолчанию

    Дайте ссылочку на примеры работы с аналоговыми выходами. Раньше как то на нужно было, а тут стало надо и не могу найти информацию как масштабировать параметры используемые в лоджике к аналоговому выходу.
    Почему делить надо на 100? И как с выходом напряжения 0-10В?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dimon_ag Посмотреть сообщение
    Дайте ссылочку на примеры работы с аналоговыми выходами. Раньше как то на нужно было, а тут стало надо и не могу найти информацию как масштабировать параметры используемые в лоджике к аналоговому выходу.
    Почему делить надо на 100? И как с выходом напряжения 0-10В?
    Любой аналоговый выход из логики принимает на вход 0-1.0, дальше по ситуации, в зависимости от того что у Вас за диапазон, 100 это наиболее часто используется, так как ПИД от 0-100% в основном работает.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #7

    По умолчанию

    Т.е. Масштабировать надо к 1. Допустим вход 0-4000 Ом надо напрямую преобразовать в 4-20мА или 0-10В. Просто надо вход поделить на 4000 и все?
    Снимок2.PNG

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dimon_ag Посмотреть сообщение
    Т.е. Масштабировать надо к 1. Допустим вход 0-4000 Ом надо напрямую преобразовать в 4-20мА или 0-10В. Просто надо вход поделить на 4000 и все?
    Снимок2.PNG
    Да, для этого есть макросы SCALE и им подобные, или прямо в настройках аналогового входа, если сигнал со входа подается, но для Ом это не сработает, поэтому лучше макрос, более универсальный вариант.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #9

    По умолчанию

    Разобрал макрос SCALE. Посмотрите в вложении, приведение Оммического входа к аналоговому выходу я правильно применил его?
    Относительно вашего ответа будет сформирован следующий вопрос : " для Ом это не сработает, поэтому лучше макрос, более универсальный вариант."
    Снимок3.PNG

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dimon_ag Посмотреть сообщение
    Разобрал макрос SCALE. Посмотрите в вложении, приведение Оммического входа к аналоговому выходу я правильно применил его?
    Относительно вашего ответа будет сформирован следующий вопрос : " для Ом это не сработает, поэтому лучше макрос, более универсальный вариант."
    Снимок3.PNG
    Да, все верно, в любом случае Вы можете запустить симуляцию и проверить работу схемы.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Неточность в аналоговом выходе 0-10В
    от Pavel70 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 20:37
  2. ПР200. На аналоговом выходе ничего нет.
    от lexures в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.02.2017, 16:12
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 11:45
  4. об аналоговом выходе плк-63
    от maksimov в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 20:27
  5. Пульсации на аналоговом выходе ТРМ, ПЛК
    от Казак в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 13:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •