Показано с 1 по 2 из 2

Тема: АС3-М 232 <-> 485 – зависание данных

  1. #1

    По умолчанию АС3-М 232 <-> 485 – зависание данных

    Доброго времени суток.

    Используем систему:
    Мастер RS232 (Mitsubishi QJ71MB91) <-> AC3-M <-> Четыре Slave RS485 (Терминалы Micom P116).
    Протокол Modbus RTU. Длина 485ой линии метров 20. Скорость 19200. Номера станций верные. Считываем показания тока, ничего не записываем. Объект в эксплуатации с января 2017 года, до этого момента проблем не было.

    С недавних пор начались неполадки. С непредсказуемой периодичностью зависают показания токов (может 3 дня или неделю проработать исправно, может каждый день по 10 раз зависать). Системные биты модуля Mitsubishi в этот момент показывают потерю связи со всеми 4мя станциями. Зависает все время на разный срок. От 30 сек до 27 часов. Перезагрузить модуль/станции не можем, т.к. агрегат в работе (непрерывное производство). Индикация токов на работу агрегата напрямую не влияет, но исправить нужно. Версий было множество, но одно очень важное замечание, что в момент зависания токов есть индикация на модуле, как и светодиода SD, так и RD, следовательно, модуль что-то принимает, но информация неверная. В случае если выдернуть кабель – индикации RD не будет, т.к. нет ответа от станций. Следовательно, кабель вероятнее всего исправный. Наткнулся на тему - https://owen.ru/forum/archive/index.php/t-10509.html . Возникло подозрение, что есть схожая проблема и какой-то из терминалов шлет чепуху в сеть и кладет ее. Под эту версию также подходит тот факт, что один из терминалов меняли в 2019 году и на одном меняли прошивку, но понять с какого момента появилась проблема не понятно (ячейки не использовались с 2019 года и ввелись в эксплуатацию обратно только сейчас). Также есть подозрение, что т.к. пропадает связь со всеми 4мя терминалами – проблема в АС3-М.

    Т.к. непрерывное производство – на ходу мало что попробуешь, но план откидывать по одной станции и смотреть на поведение сети, но если не поможет – на плановой остановке будем менять АС3-М.
    Пишу с целью, быть может кто-то поделиться опытом с схожей проблемой (как это было с человеком в теме, указанной выше).

  2. #2

    По умолчанию

    Также есть подозрение, что т.к. пропадает связь со всеми 4мя терминалами – проблема в АС3-М.
    попробуйте в АС3-М поменять электролиты....

Похожие темы

  1. Зависание Ethernet.
    от Чили-Рома в разделе ПЕ210
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 05.12.2023, 15:59
  2. Зависание АЦП ПР200
    от rwg в разделе Программируемые реле
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 17:53
  3. Зависание ПЛК100-24.М
    от Sangre в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 21:30
  4. Зависание OPC
    от Sergey_M в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 19:12
  5. Зависание ПИД регулятора
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 16:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •