Тема: Работы с ПР102, подключение датчиков температуры разно типа, возможность онлайн отлад

  1. #1

    По умолчанию Работы с ПР102, подключение датчиков температуры разно типа, возможность онлайн отлад

    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!


    Есть в наличии ПР102 -24.2426.03.01
    И есть в наличии несколько разных датчиков температуры
    ПТ100 4х проводный
    еще один ПТ (то ли 100 то ли 1000) 4х проводный тип не известен
    датчик типа NTC 10кОм производства Сименс (QAZ36.526/109 ) 2-х проводный
    Есть еще несколько ds18b20

    Так как в ПР102 есть возможность подключения датчиков температуры то решил я попробовать подключить хотя бы один из имеющихся у меня датчиков. И тут (как обычно) возникли вопросы и проблемы

    Первый вопрос: Как (или куда) по схеме подключить 4-х проводный датчик ПТ100 к аналоговым входам ПР102?
    Есть ли возможность при работе в Owen Logiс проводить онлайн отладку? хотелось бы увидеть показания датчиков, а то мне их еще по модбас отправлять

    Можно ли подключить датчик типа NTC 10кОм производства Сименс (QAZ36.526/109 ) 2-х проводный к ПР102?

    Пробовал подключать к группе AI1 (один провод датчика к входу U, другой к COM2)
    Сконфигурировал входы как аналоговые, указал тип датчика и сопротивление, там 2 сопротивления пробовал оба) использовал макрос NTC ) но однако никаких показаний увидеть не смог.

    По ds18b20 их вообще возможно подключить к ПР102?

    Буду признателен вам за помощь

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от !!!topor Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!


    Есть в наличии ПР102 -24.2426.03.01
    И есть в наличии несколько разных датчиков температуры
    ПТ100 4х проводный
    еще один ПТ (то ли 100 то ли 1000) 4х проводный тип не известен
    датчик типа NTC 10кОм производства Сименс (QAZ36.526/109 ) 2-х проводный
    Есть еще несколько ds18b20

    Так как в ПР102 есть возможность подключения датчиков температуры то решил я попробовать подключить хотя бы один из имеющихся у меня датчиков. И тут (как обычно) возникли вопросы и проблемы

    Первый вопрос: Как (или куда) по схеме подключить 4-х проводный датчик ПТ100 к аналоговым входам ПР102?
    Есть ли возможность при работе в Owen Logiс проводить онлайн отладку? хотелось бы увидеть показания датчиков, а то мне их еще по модбас отправлять

    Можно ли подключить датчик типа NTC 10кОм производства Сименс (QAZ36.526/109 ) 2-х проводный к ПР102?

    Пробовал подключать к группе AI1 (один провод датчика к входу U, другой к COM2)
    Сконфигурировал входы как аналоговые, указал тип датчика и сопротивление, там 2 сопротивления пробовал оба) использовал макрос NTC ) но однако никаких показаний увидеть не смог.

    По ds18b20 их вообще возможно подключить к ПР102?

    Буду признателен вам за помощь

    Добрый день. ПР использует двухпроводную схему подключения датчиков терсмосопротивлений, в ПР102 часть НСХ имеется в программном виде, но можно настроить вход на режим измерения сопротивления и использовать макросы из "Менеджера компонентов", онлайн отладка тоже работает, можно смотреть данные сразу на холсте.
    Все схемы подключения смотрите в документации.
    Для NTC используйте или встроенную характеристику или макрос, тогда вход 0-300кОм
    ds18b20 не подключается напрямую.

    Тут https://www.youtube.com/watch?v=pB37ALpPYnE немного про NTC, а тут про ds18b20 https://www.youtube.com/watch?v=lHVNFw7te5A
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Вообщем отчитаюсь

    Датчики типа ПТ100 получилось подключить без проблем. единственное, почему то на одном из датчиков прыгают показания на 1-3 градуса, это можно как то убрать? а то каждую секунду новое показание

    NTC нет, видимо сименс бережет свои секреты( или у меня недостаточная квалификация.

    Входы для всех датчиков ставил 0-300кОм, с другими не получилось
    Для ПТ100 использовал макрос 100М, с макросом Pt100 почему то ничего не заработало

    Да и кнопку онлайн отладки нашел))
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png but_ol.png (20.5 Кб, Просмотров: 53)
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 08.12.2020 в 15:56.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от !!!topor Посмотреть сообщение
    Вообщем отчитаюсь

    Датчики типа ПТ100 получилось подключить без проблем. единственное, почему то на одном из датчиков прыгают показания на 1-3 градуса, это можно как то убрать? а то каждую секунду новое показание

    NTC нет, видимо сименс бережет свои секреты( или у меня недостаточная квалификация.

    Входы для всех датчиков ставил 0-300кОм, с другими не получилось
    Для ПТ100 использовал макрос 100М, с макросом Pt100 почему то ничего не заработало

    Да и кнопку онлайн отладки нашел))

    Чтоб показания стабилизировать, можно задать время фильтра, обычно ставлю 0.5, хотя 3 градуса многовато, обычно прыгают после запятой значения.
    У любого NTC главное знать 2 параметра, сопротивление при 25°С и характеристику B, дальше используем макркос или выбираем из доступных характеристик, процессору без разницы производитель.
    "ПТ100 использовал макрос 100М" так не должно быть, для Pt100 нужно использовать макрос, встроенных НСХ нет в настройках аналогового входа.
    Кнопка онлайн отоадки правее кнопки симуляции, с двумя стрелками.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Похожие темы

  1. Возможность подключения датчиков NTC
    от vopex в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 15:16
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.11.2016, 09:49
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 12:53
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 09:33
  5. подключение активных датчиков температуры с выходом 4-20 ма к мва8.
    от Леонид Василенко в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 09:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •