Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Исключение в modbus tcp slave library 1.0.0.6 (owen)

  1. #1
    Пользователь Аватар для Андрей_Б.
    Регистрация
    05.06.2019
    Адрес
    Где-то в этой стране
    Сообщений
    105

    Exclamation Исключение в modbus tcp slave library 1.0.0.6 (owen)

    Для нового проекта приобрели контроллер:
    Контроллер СПК110 [М01],
    Версия прошивки: spk1xxm01 1.2.0623.1009
    Версия ядра: 4.14.67-rt40-g3011944cfe

    Ранее уже писал для СПК110 [М01], решил весь проект не ломать. Правда пришлось обновить CODESYS до версии SP14 patch 3 (была CODESYS V3.5 SP11 Patch 5).
    Добавил новый таргет: 3.5.14.34 (скачал с официальной страницы Овена СПК110 [М01], правда там написано, что это таргет 3.5.14.30).
    Обновил все библиотеки, которые CODESYS предложил обновить.
    Проект скомпилировался, загрузился, работает как надо.

    В новом проекте требуется подключение к OwenCloud. Добавил символьную конфигурацию, выбрал 2 переменные, для пробы. Настроил OwenCloud в проекте и на сайте. При запуске проекта почти сразу вылетает исключение.
    ошибка1.JPG

    Создал проект с нуля, добавил символьную конфигурацию, создал и выбрал 2 переменные. Настроил OwenCloud в проекте, скомпилировал, залил, запустил - работает. Переменные на сайте OwenCloud отобразились, меняю на сайте - меняются в контроллере.

    Как быть с исключением в modbus tcp slave library 1.0.0.6 (owen)?
    Может ещё что-то обновить?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    При загрузке проекта, который сильно отличается от текущего - действительно может произойти исключение.
    Достаточно создать загрузочное приложение и перезагрузить контроллер по питанию - после этого все должно быть нормально.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Андрей_Б.
    Регистрация
    05.06.2019
    Адрес
    Где-то в этой стране
    Сообщений
    105

    По умолчанию

    Не помогает. Если обратно, исключить из компиляции символьную конфигурацию и OwenCloud - работает нормально.
    Заметил в какой-то момент, что выбирал в символьной конфигурации одни переменные, а когда повторно заходил, мне добавлялись ещё другие. Сейчас глюк не повторяется.

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей_Б. Посмотреть сообщение
    Не помогает. Если обратно, исключить из компиляции символьную конфигурацию и OwenCloud - работает нормально.
    Заметил в какой-то момент, что выбирал в символьной конфигурации одни переменные, а когда повторно заходил, мне добавлялись ещё другие. Сейчас глюк не повторяется.
    Если сможете - выложите, пожалуйста, проект, на котором стабильно наблюдается исключение при загрузке.

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день! Столкнулся с такой же проблемой. Кто ни будь решил?
    Контроллер СПК107 [М01],
    Версия прошивки: spk1xxm01 1.2.0803.1220
    Версия ядра: 4.14.67-rt40-g3011944cfe

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Toshan Посмотреть сообщение
    Добрый день! Столкнулся с такой же проблемой. Кто ни будь решил?
    Контроллер СПК107 [М01],
    Версия прошивки: spk1xxm01 1.2.0803.1220
    Версия ядра: 4.14.67-rt40-g3011944cfe
    Добрый день.
    Выложите ваш проект, пожалуйста.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    14.03.2017
    Адрес
    СПБ
    Сообщений
    1

    По умолчанию

    Евгений добрый день!
    Столкнулся с такой же проблемой как описана выше.
    контроллер ПЛК210-02 прошивка plc210 1.3.0309.1257
    Загрузочное приложение создавал, по питанию перегружал.
    сразу после запуска вываливается в исключение.
    Что можно сделать?

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DimonT Посмотреть сообщение
    Евгений добрый день!
    Столкнулся с такой же проблемой как описана выше.
    контроллер ПЛК210-02 прошивка plc210 1.3.0309.1257
    Загрузочное приложение создавал, по питанию перегружал.
    сразу после запуска вываливается в исключение.
    Что можно сделать?
    Добрый день.

    Предоставьте удаленный доступ, пожалуйста - посмотрим, в чем может быть дело.

  9. #9

    По умолчанию

    добрый день. как решается данная проблема ? плк210

  10. #10
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александr Посмотреть сообщение
    добрый день. как решается данная проблема ? плк210
    Добрый день.
    По разному - она может быть индикатором различных ошибок.
    В последний раз в проекте клиента были выбраны некорректные версии компилятора и профиля визуализации.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 17:03
  2. СПК 107 slave протокол owen
    от Camypau в разделе СПК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 11:17
  3. PC +PLC100 slave +RS485+ protokol Owen
    от uralen113 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 15:12
  4. ПЛК304 + ModBus.compiled-library
    от Jumo в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.12.2011, 13:30
  5. Проблемы с модулем OWEN(slave)
    от Герман Евсеев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 06:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •