СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добрый день.
1. Столкнулся с проблемой установки хотфиксов (swu-www-patch-plc200.hotfix.swu и swu-time-patch-plc200.hotfix.swu) на контроллер ПЛК200-04 (выпуск 09.22, версия 2.4.0516.1618). После выбора хотфикса (система/обновление прошивки) появляется красная кнопка "Обновить". Но после её нажатия ничего не происходит, т.е. не появляется кнопка "Загрузить и обновить прошивку" (как написано в инструкции) и следовательно обновления не происходит.... Аналогичная ситуация если выбрать файл прошивки tanowrt-image-owen-codesys-swu-plc200.swu... С чем это связано и как это победить?
2. Возникла проблема с картами SD на 32 Гб Samsung EvoPlus. Карты не видятся и не монтируются в контроллере. Причем на контроллере ПЛК200 выпуска 2021 года такие карты работали без нареканий. Карта используется в контроллере для хранения исторических данных.
Какие карты SD можно использовать с данным обновленным контроллером.
Добрый день.
1. Сможете продемонстрировать это через TeamViewer или AeroAdmin?
2. Мы обычно используем Kingston или Transcend.
Samsung EvoPlus тоже должна работать - с учетом того, что раньше она монтировалась.
Проверьте, что сейчас у этой SD файловая система FAT32, один раздел на накопителе, стиль таблицы разделов MBR.
Рекомендую отформатировать SD этой утилитой: https://ftp.owen.ru/HPUSBFW_Special.zip
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
1. Конечно, в любое время с 8 до 17 часов по Москве.
2. Пробовали форматировать SD утилитой HPUSBFW_Special, не помогло... Причём замечено, что после того как вставил SD, контроллер начинает "тормозить" при отображении своей стандартной веб-страницы.. В журнале появилась куча ошибок...
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
1. При помощи Евгения проблему решили - дело было в Касперском...
2. Вместо Samsung EvoPlus, решили использовать флешки Transcend. Transcend определяются контроллером и монтируются без проблем.
Спасибо за помощь...
Добрый вечер!
На закладке General у Modbus TCP Slave отсутствует Unit Id, версия устройства 3.5.16, при этом есть запись о конфигурации, а она 3.5.11.0. У устройства той -же версии в другом проекте на СПК 207 настройка Unit Id присутствует, а запись о конфигурации нет. Помогите решить проблему с наличием Unit Id!
CDS Sp14P3.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо! Там он есть, при этом по-умолчанию он 255, в отличии от экземпляра, в котором он присутствует на закладке General. При копировании из другого приложения, в котором на закладке General он есть, во вставленной копии он сохраняется. Таким образом рядом в одном дереве находятся 2 устройства одной версии, но с разным графическим интерфейсом и видимо с разным UnitId при вставке устройства.