Цитата Сообщение от Андрей Косоротов Посмотреть сообщение
Добрый день!

Контроллер ПЛК200. При попытке залить программу постоянно выдает

PLC200 checksum error.PNG

Причем на разных этапах загрузки. Это происходит и при попытке залить программу и через Ethernet и через USB.

Попытка перепрошить контроллер через веб-интерфейс также приводит к ошибке HASH

Версия контроллера 2.4.0516.1618
Версия CODESYS 3.5 SP17 Patch 3

Вопрос очень напрягает, потому как оборудование завтра уезжает, а залить программу я не могу.
Добрый день.
Давайте завтра утром свяжемся по TeamViewer?
Пришлите мне в личку ваш контактный телефон и укажите время, когда вам можно будет позвонить.
Я доступен с 06:30 по московскому времени.