    Цитата Сообщение от RamesIV Посмотреть сообщение
    Спасибо! Там он есть, при этом по-умолчанию он 255, в отличии от экземпляра, в котором он присутствует на закладке General. При копировании из другого приложения, в котором на закладке General он есть, во вставленной копии он сохраняется. Таким образом рядом в одном дереве находятся 2 устройства одной версии, но с разным графическим интерфейсом и видимо с разным UnitId при вставке устройства.
    Тогда лучше удалить устройство, в котором проблемы с Unit ID, и добавить его в новом проекте заново.

  2. #52

    По умолчанию

    Добрый вечер.

    Помогите с наглядным примером (если возможно, по шагам), как на одном Ethernet-порту ПЛК200 запустить Modbus TCP Master (опрос первичных данных с удаленного устройства), а на другом Ethernet-порту запустить Modbus TCP Slave (передача на верхний уровень обработанных данных в другом сегменте сети).

  3. #53
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vozlov Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.

    Помогите с наглядным примером (если возможно, по шагам), как на одном Ethernet-порту ПЛК200 запустить Modbus TCP Master (опрос первичных данных с удаленного устройства), а на другом Ethernet-порту запустить Modbus TCP Slave (передача на верхний уровень обработанных данных в другом сегменте сети).
    Добрый день.

    https://youtu.be/mkpY3u7K8Kg
    https://youtu.be/Zq1G_Njl5cw

    В вашем случае потребуется совместить два этих примера.

  4. #54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    https://youtu.be/mkpY3u7K8Kg
    https://youtu.be/Zq1G_Njl5cw

    В вашем случае потребуется совместить два этих примера.
    Добрый день. Спасибо, настроить получилось.

    Теперь есть следующая проблема: по Modbus TCP необходимо опрашивать устройство с Unit ID = 0. Modbus-сканерами это устройство без проблем опрашивается. Пробую опросить с ПЛК-200 - соединение вроде бы устанавливается (все зеленое), но все ячейки содержат нулевые значения, т.е. данные реально не вычитываются. Я так понимаю, проблема именно в этом нулевом адресе, но сменить его нет возможности.

    Как можно решить данную проблему?

  5. #55
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vozlov Посмотреть сообщение
    Добрый день. Спасибо, настроить получилось.

    Теперь есть следующая проблема: по Modbus TCP необходимо опрашивать устройство с Unit ID = 0. Modbus-сканерами это устройство без проблем опрашивается. Пробую опросить с ПЛК-200 - соединение вроде бы устанавливается (все зеленое), но все ячейки содержат нулевые значения, т.е. данные реально не вычитываются. Я так понимаю, проблема именно в этом нулевом адресе, но сменить его нет возможности.

    Как можно решить данную проблему?
    А вы в CODESYS тоже Unit ID = 0 задали?
    Выложите скриншот экрана, на котором будут видны "ячейки с нулевыми значениями".

  6. #56

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    А вы в CODESYS тоже Unit ID = 0 задали?
    Выложите скриншот экрана, на котором будут видны "ячейки с нулевыми значениями".
    Да, задали Unit ID = 0:




    Нулевые значения (должны быть не нули по этим адресам):


  7. #57
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Обеспечьте доступ по AeroAdmin, пожалуйста - посмотрим, в чем дело.
    И запустите сразу какой-нибудь modbus-сканер, в котором будут видны "реальные" значения нужных регистров.

  8. #58

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Обеспечьте доступ по AeroAdmin, пожалуйста - посмотрим, в чем дело.
    И запустите сразу какой-нибудь modbus-сканер, в котором будут видны "реальные" значения нужных регистров.
    Modbus Scanner и ПЛК200 не могут одновременно работать, т.е. только по очереди. На удаленном устройстве поддерживается только одно подключение.

    Тут указано, что адрес может быть от 1 до 247.



    Т.е. проблема именно в адресе 0, верно? С другими значениями Unit ID пробовали считывать с симулятора по Modbus TCP - все нормально опрашивается. А с реального устройства с Unit ID = 0 - не выходит.

  9. #59
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Modbus Scanner и ПЛК200 не могут одновременно работать, т.е. только по очереди.
    Ничего страшного.

    Т.е. проблема именно в адресе 0, верно?
    Обеспечьте доступ по AeroAdmin, пожалуйста - после этого я смогу сказать вам, в чем была проблема (и скорее всего - ее получится решить).

  10. #60
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Посмотрели - действительно, как оказалось, с помощью стандартного компонента Modbus TCP Slave нельзя отправить запрос с Unit ID = 0.
    В этом случае нужно вместо стандартных средств настраивать обмен через библиотеку OwenCommunication - блок MB_TcpRequest позволит отправить запрос с таким Unit ID.

Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Старт продаж сенсорной панели оператора СП315-Р
    от Евгений Кислов в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.03.2018, 15:20
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 14:52
  3. начало продаж трм 210
    от Партизан в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 14:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •