    Добрый день! Приобрели для пробы plc200 и почти сразу столкнулись с проблемой.
    После настройки и перезагрузкой всё нормально работает, но как только отключили питание и включили плк вернулся к заводским настройкам. на 210 такого не было. Может что то как обычно делаем не так?

    После обновления прошивки, вроде сохраняется, НО опять не можем сохранить изменения сетевых интерфейсов, после снятия питания или перезагрузки контроллера интерфейсы опять становятся по умолчанию.
    Последний раз редактировалось as1lexa; 23.03.2021 в 13:09.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от as1lexa Посмотреть сообщение
    Добрый день! Приобрели для пробы plc200 и почти сразу столкнулись с проблемой.
    После настройки и перезагрузкой всё нормально работает, но как только отключили питание и включили плк вернулся к заводским настройкам. на 210 такого не было. Может что то как обычно делаем не так?

    После обновления прошивки, вроде сохраняется, НО опять не можем сохранить изменения сетевых интерфейсов, после снятия питания или перезагрузки контроллера интерфейсы опять становятся по умолчанию.
    Добрый день!
    После перезагрузки по питанию зайдите в веб-конфигуратор, далее ПЛК -> Веб визуализация. Там скорее всего будет визуализация, нажмите кнопку "Сбросить на заводские настройки".
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    26.04.2009
    Адрес
    Сергиев-Посад
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    Спасибо! Помогло))

  5. #15

  6. #16
    Пользователь Аватар для DenisV
    Регистрация
    20.11.2020
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    95

    По умолчанию

    Добрый день, коллеги! В Codesys SP14 для получения собственного IP адреса ПЛК 210 использовалась библиотека SysSoсket, которой нет в SP 17 (или её название и компоненты переименованы). Скажите пожалуйста нужно ли дополнительно скачивать эту библиотеку или экспортировать из SP14 или есть другой метод получения IP адреса ПЛК 200 ?
    Последний раз редактировалось DenisV; 09.06.2022 в 16:48.

  7. #17
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,029

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DenisV Посмотреть сообщение
    Добрый день, коллеги! В Codesys SP14 для получения собственного IP адреса ПЛК 210 использовалась библиотека SysSoсket, которой нет в SP 17 (или её название и компоненты переименованы). Скажите пожалуйста нужно ли дополнительно скачивать эту библиотеку или экспортировать из SP14 или есть другой метод получения IP адреса ПЛК 200 ?
    Добрый день.
    Библиотека никуда не делась:

    09-06-2022 16-59-02.png

    Обратите внимание, что она теперь разбита на две вложенные библиотеки - это нужно учитывать при доступе к объектам.
    Например:

    Код:
    VAR
       stSocketAddr: SysSocket.SysSocket_Interfaces.SOCKADDRESS;
    END_VAR

  8. #18
    Пользователь Аватар для DenisV
    Регистрация
    20.11.2020
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    95

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Библиотека никуда не делась:

    09-06-2022 16-59-02.png

    Обратите внимание, что она теперь разбита на две вложенные библиотеки - это нужно учитывать при доступе к объектам.
    Например:

    Код:
    VAR
       stSocketAddr: SysSocket.SysSocket_Interfaces.SOCKADDRESS;
    END_VAR
    Screenshot_3.png

    Она находится в составе стандартного дистрибутива или добавляется вместе с каким-то стандартным компонентом ?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось DenisV; 09.06.2022 в 18:11.

  9. #19
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,029

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DenisV Посмотреть сообщение
    Screenshot_3.png

    Она находится в составе стандартного дистрибутива или добавляется вместе с каким-то стандартным компонентом ?
    В составе дистрибутива. Поиск по имени работает с особенностями - лучше ищите вручную.

    09-06-2022 18-13-02.png

  10. #20
    Пользователь Аватар для DenisV
    Регистрация
    20.11.2020
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    95

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    В составе дистрибутива. Поиск по имени работает с особенностями - лучше ищите вручную.

    09-06-2022 18-13-02.png
    Нашел, спасибо!

Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Старт продаж сенсорной панели оператора СП315-Р
    от Евгений Кислов в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.03.2018, 15:20
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 14:52
  3. начало продаж трм 210
    от Партизан в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 14:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •