Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 22

Тема: САУ-У отзыв.

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fear357 Посмотреть сообщение
    ммм а пр100 действует с упп
    у ПР есть дискретные выходы, которыми можно включить хоть что, в том числе и УПП

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Я бы задействовал алгоритм 6 плюс доп релейная схема "и" 1го и 2го датчика для включения 1го насоса.

    Всё датчики соответственно в одной ёмкости, а не в 3х. Конкретно под вашу задачу вроде без Бубнов не подключить.

    PS Только всё таки 2ой насос включать по "и" 2го и 3го датчика, а отключать по 2му датчику. Иначе может возникнуть ситуация, что он будет постоянно включаться выключаться если пополнение ёмкости высокое.
    Цитата Сообщение от fear357 Посмотреть сообщение
    алгоритм 6 пробовал там каждый поплавок задействует насос.по чему так надо чтоб на 1 и 2 поплавке был 1 насос увеличить время работы движка как на алгоритме 16.
    а 3 поплавок если будет приток включиться 2 движок ему в помощь.можно ли так сделать
    Цитата Сообщение от fear357 Посмотреть сообщение
    все в одной емкасти
    Я имел ввиду вот это:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный.png 
Просмотров:	14 
Размер:	33.3 Кб 
ID:	73583
    Это я назвал "бубном"... Но можете и ПР поставить, если есть, но Вы вроде спрашивали про САУ-У

  3. #13

    По умолчанию

    Вот упростил... Вместо К2 для включения К5 можно поставить контакт К1, тогда насос выключится при откачке.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный.png 
Просмотров:	16 
Размер:	35.4 Кб 
ID:	73584

  4. #14

    По умолчанию

    все таки хочется 1 сау и два упп.должно же так работать.

  5. #15

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	7192.png 
Просмотров:	9 
Размер:	36.1 Кб 
ID:	73591 вот мое сау извините я не слишком шарю в этом деле

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fear357 Посмотреть сообщение
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	7192.png 
Просмотров:	9 
Размер:	36.1 Кб 
ID:	73591 вот мое сау извините я не слишком шарю в этом деле
    Всё 3 исполнения идентичны как я понимаю:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_2024-02-15-19-27-42-902_org.ebookdroid.jpg 
Просмотров:	9 
Размер:	493.6 Кб 
ID:	73592
    Отдайте мою схему знающему человеку, он подключит. Там нужно только 5 релюх. А вместо контакторов контакты к4 и к5 заведете на УПП.

  7. #17

    По умолчанию

    нет такого человека приходиться самому разбираться и с вашей помощью

  8. #18

    По умолчанию

    можете на моем выставить схему для тупенького

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fear357 Посмотреть сообщение
    можете на моем выставить схему для тупенького

    Клеммы 3 и 4, это 1.1 и 1.2, 5 и 6 это 2.1 и 2.2, а 8 и 9 это 3.1 и 3.2. Остальное подписано на схемах одинаково.

  10. #20

    По умолчанию

    мда я все таки тупик)) надо наглядно

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СПК110 Отзыв после завершения тестирования.
    от Игорь Владимирович в разделе СПК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.10.2017, 20:47
  2. ас4 отзыв
    от Николай_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 09:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •