    Добрый день. Столкнулся со следующее проблемой при настройки в Codesys аналоговых входов. Параметр Min FV есть, а Max FV нету. Менял целевую платформу на Плк160 там есть. Но у меня ПЛК 160МО2. Таргет файл установлен.
    Безымянный.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    Эмм ну как бы.... У Вас как то поле NAME пропало и все строки съехали... там где у Вас выбор режима - должно быть NAME и т.д.
    123.jpg
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  3. #3

    По умолчанию

    таргет версии 3.3 у меня

  4. #4
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от РусланСемей Посмотреть сообщение
    Добрый день. Столкнулся со следующее проблемой при настройки в Codesys аналоговых входов. Параметр Min FV есть, а Max FV нету. Менял целевую платформу на Плк160 там есть. Но у меня ПЛК 160МО2. Таргет файл установлен.
    Безымянный.jpg
    Добрый день.
    Удалите таргет "PLC160_M_v2" из папки "C:\CoDeSys\Targets".
    Установите его заново. ( https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/02_Tar...plc1xx_m02.zip )
    Создайте новый проект, выбрав таргет "PLC160-M v2".

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Здравствуйте! Хотим заказать ПЛК160-24.А-М [M02], но все они идут с ограничением по системе исполнения 100 Кбайт. Это ограничение по размеру програмы, которую я могу туда залить? и почему нельзя заказать без ограничения?

  6. #6
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tPorte Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Хотим заказать ПЛК160-24.А-М [M02], но все они идут с ограничением по системе исполнения 100 Кбайт. Это ограничение по размеру програмы, которую я могу туда залить? и почему нельзя заказать без ограничения?
    Добрый день.

    100 Кбайт это ограничение на размер раздела конфигурации в проекте, на программу нет ограничения.
    На данный момент ограничение увеличили до 150 Кбайт примерно.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.03.2020, 17:32
  2. ПЛК160(Master)+МВВ+ПЛК160(slave), по Modbus RTU
    от NikolaevV в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.05.2019, 18:07
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 12:31
  4. ШИМ на плк160
    от agkekin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.03.2017, 09:55
  5. ПЛК160
    от CEkip в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 11:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •