Тема: ктр 121.01.10 и ктр 121.02.41 управление сервоприводом горелки

  1. #11
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Зубков Посмотреть сообщение
    нужно учитывать, что это не три человека, а тысячи разных людей
    А сколько КТР уже продано?
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Ну вот не как не соглашусь о аппаратных ограничениях там стоит stm32 у него минимум 64КБ. Это за глаза для двух строк.
    Все дело в том что леньтяи ленитесь прорабатывать процесс до мелочей и все у вас в одной куче мусора.
    На скриншоте данные о заполнении памяти одного из алгоритмов КТР. Добавление дополнительных экранов невозможно физически, но мы сделаем все что в наших силах, чтобы решить эту задачу.
    Вложение 51379

    Поэтому прежде чем делать какие-то выводы, я на вашем месте разобрался бы в вопросе получше.

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    За чем на ктр заводить насосы в меню, выбор активного ну зачем они там нужны, контроль работы другое дело нужны.
    Для насосов в меню задается их статус (Отключен/Основной/Резервный). Какой насос будет активным - выбирает КТР автоматически, по времени наработки. Если требуется переключать насосы в ручную, для этого используется схема ручного управления насосами, либо через меню "Тест входов/выходов"

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Во всех реальных котельных по два насоса подпитки и сетевых. У вас один.
    Не вводите людей в заблуждение, у нас всегда на каждый контур было по 2 насоса, кроме контура с бойлером ГВС. 2 котловых, 2 сетевых, 2 тепловых и 2 насоса подпитки + клапан.

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Зачем котловую автоматику заводить на КТР. По правилам любой завод выпускающий котел либо горелку автоматика безопасности идет в комплекте, изменение и модернизация узлов запрещена правилами по эксплуатации!!!
    КТР не заменяет штатную автоматику безопасности.

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Любое изменение схемы завода изготовителя карается законом и причастные лица несут уголовную ответственность.
    Поделитесь более подробной информацией?


    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    А сколько КТР уже продано?
    Не могу разглашать эту информацию, коммерческая тайна.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Пудрят мозги КТР-ми народу. Когда то я был сторонник типовых схем но сейчас понимаю что ничего из этого не получилось у овен. А все потому что мальчики в кабинетов не видят реальных железок с чем приходятся работать народу. Вот и пишут пионеры как и почему не работают. Добрый совет, пишите ребята свой софт, а ктр это только примеры для тех кто не в теме, да и интерфейс там убогий простой народ слесарь КИПиА год будет разберется, а если еще что то перейти на другой насос или котел, оператор не в жизнь не переключит с меню КТРа тем более ночью второпях в стрессе.
    Вы упускаете тот факт, что далеко не все могут написать свой софт. Надо уметь программировать, знать как должна работать котельная и иметь время на создание программы и ее отладку.
    Проблемы убогих интерфейсов запросто решаются SCADA системой или панелями оператора. Да и как говорится "на вкус и цвет....". Что касается слесарей, так им на нормальной котельной вообще в автоматику не надо лезть. На случай экстренный должна быть своя кнопка запуска или останова насоса, котла и пр.


    Марк Гарист
    Менеджер по продуктам «ТРМ, КТР»

    e-mail: m.garist@owen.ru

  4. #14
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Зубков Посмотреть сообщение
    КТР не заменяет штатную автоматику безопасности.
    ...Но его техописание подталкивает к этому. Я об этом писал пару лет назад, ещё до катастрофы в Воронежской области:

    "принятое для КТР наименование контактов "T1" и "T2" - мягко говоря, некорректно. Это создаёт иллюзию достаточности подключения горелки только к КТР. На самом же деле, у водогрейного котла между контактами горелки T1 и T2 должен быть включен не только "выключатель" схемы каскадного управления, но и, как минимум, ещё два реле температуры: регулирующее и защитное".

    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post282131
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    ...Но его техописание подталкивает к этому. Я об этом писал пару лет назад, ещё до катастрофы в Воронежской области:

    "принятое для КТР наименование контактов "T1" и "T2" - мягко говоря, некорректно. Это создаёт иллюзию достаточности подключения горелки только к КТР. На самом же деле, у водогрейного котла между контактами горелки T1 и T2 должен быть включен не только "выключатель" схемы каскадного управления, но и, как минимум, ещё два реле температуры: регулирующее и защитное".

    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post282131
    Документация по работе с прибором это всего лишь документация по работе с прибором. Есть же еще РЭ по подключению горелки, котла. Эти инструкции не являются нормативными документами типа СП, СНИП и ПБ. И если специалист при проектировании котельной, руководствуется только лишь одной документацией на автоматику, то это не профессиональный подход к делу.

    Т1 и Т2 это и есть регулирующие контакты управления горелки. В самом примитивном случае туда подключается регулирующий термостат. То что мы заменяем регулирующий термостат контактами реле от КТР-121 абсолютным образом никак не влияет на безопасность работы системы. Защитные же термостаты, сами производители горелок, предписывают устанавливать в разрыв линии питающего напряжения дабы скорость отключения горелки никак не зависела от логики автоматики или настроек регулирующего термостата. На картинке пример из документации первой попавшейся горелки балтур.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	image_2020-10-15_184804.png 
Просмотров:	74 
Размер:	137.8 Кб 
ID:	51390  


    Марк Гарист
    Менеджер по продуктам «ТРМ, КТР»

    e-mail: m.garist@owen.ru

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Никита2020 Посмотреть сообщение
    После перепрошивки все заработало, конфликт отсуствует. Теперь остался вопрос по увеличению времени розжига 180 секунд ограничение, данного времени не хватает для розжига котла.
    Вопрос решили, диапазон параметра времени розжига расширили. Если у кого-то подобная проблема возникнет до релиза следующей версии прошивки, просьба обращаться на почту из моей подписи.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 14:35
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.08.2016, 13:38
  3. Управление сервоприводом для регулировать температуры теплого пола
    от Николай Муханов в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.05.2016, 11:57
  4. PID для горелки с модуляцией
    от smk1635 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.12.2014, 12:34
  5. ТРМ для модулированной горелки
    от КИП и Я в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 07:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •