    По умолчанию ктр 121.01.10 и ктр 121.02.41 управление сервоприводом горелки

    Добрый день. У меня такая проблема, подскажите пожалуйста, что можно сделать? Я приобрел ктр 121.01.10 управление сервоприводом горелки и ктр 121.02.41 для управления котельной. Во время процесса управления происходит конфликт между приборами, и именно задание мощности на ПИД-регулятор котлового регулятора (ктр 121.01.10) При внешнем управлении котловым регулятором по RS485 (я так понимаю ) приоритет задания мощности должен происходить сигналами управления внешнего прибора, но этого не происходит. В результате сервопривод вращается рывками то в сторону закрытия то в сторону открытия. Без ктр 121.02.41 уравление сервоприводом происходит идеально. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
    Последний раз редактировалось Никита2020; 12.10.2020 в 23:26.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Никита2020 Посмотреть сообщение
    В результате сервопривод вращается рывками то в сторону закрытия то в сторону открытия. Без ктр 121.02.41 уравление сервоприводом происходит идеально. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
    Если рывками, может быть регулятор пытается работать.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    03.05.2019
    Адрес
    Чувашия
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Рывками, имелось ввиду: заданная мощность попеременно приходить то с внешнего управления то с ( локального контроллера в зависимости от уставки и текущей), они разные, соответственно сервопривод прибавляет и тут же убавляет, видео прилагается

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Какие версии прошивок у каждого регулятора?
    Сколько устройств обвязано между собой по RS-485? Все Slave устройства имеют различные сетевые адреса? Помехи на линию связи RS-485 мы можем исключить?
    Фиксируются ли в журнале аварий КТР-121.02.41 аварии по отсутствию связи с котлом?
    Есть возможность выслать конфигурацию каждого регулятора для ОВЕН Конфигуратор? Почта в подписи.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    03.05.2019
    Адрес
    Чувашия
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Здравствуйте, сегодня при снятии конфигурации, на котловом регуляторе, требовалось заново перепрошить устройство, хотя прошивка была та же. После перепрошивки все заработало, конфликт отсуствует. Теперь остался вопрос по увеличению времени розжига 180 секунд ограничение, данного времени не хватает для розжига котла.

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    В РЭ заявлено максимальное время розжига 180 секунд, это соответствует максимальному значению времени розжига в прошивке.
    Сколько времени затрачивается на розжиг вашей горелки? Какую горелку используете?
    На Ваш взгляд, какое максимальное значение времени розжига было бы наиболее оптимально, для такого универсального устройства как КТР?
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    03.05.2019
    Адрес
    Чувашия
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Здравствуйте! Время затрачивается разное, в зависимости от первоначального положения сервопривода горелки (при неудачном первичном розжиге, либо внезапном отключении электроэнергии., положение сервопривода заслонки и программа менеджера горения могут быть в различном положении отличном от стартового). В одних из наших горелок ГБК и ГБГ 150/370 время от начального задания сигнала запроса на розжиг и полной проверки защиты до сигнала об успешной работе горелки занимает от 4 до 6 минут. Максимальное значение розжига для нас будет актуально от 5 до 10 минут. Можно ли как то изменить этот параметр. В предыдущих инструкциях, максимальное время розжига указано было до 600 сек. В данный момент присутствует проблема: котел по любой причине останавливается без сигнала об аварии горелки, а контроллер все также выдает разрешение на розжиг - в итоге происходят безуспешные повторные запуски горелки.
    Последний раз редактировалось Никита2020; 12.10.2020 в 23:28.

  8. #8

    По умолчанию

    Диапазон параметра времени розжига не менялся в прошивках и документации, возможно перепутали с максимальным временем хода сервопривода.
    Напишите мне на почту из подписи, постараюсь помочь решить вашу проблему.
    Последний раз редактировалось Евгений Зубков; 13.10.2020 в 17:26.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  9. #9

    По умолчанию

    Действительно, из-за аппаратных ограничений КТР, речь о его экране, было трудно реализовать интерфейс который был бы интуитивно понятен и для наладчиков и для слесарей и для операторов одновременно. К тому же нужно учитывать, что это не три человека, а тысячи разных людей. Но для этого мы постарались сделать подробное РЭ, с описанием каждого параметра и навигацией, готовим видеоролики по настройке, проводим внутренние обучения для сотрудников, стараемся поддерживать связь с клиентами по всем каналам коммуникации. И уже на текущем этапе мы решаем вопрос с графическим интерфейсом.
    Поделитесь примером хорошего интерфейса?
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  10. #10
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    изменение схемы завода изготовителя карается законом и причастные лица несут уголовную ответственность.
    Какой номер статьи УК?
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 14:35
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.08.2016, 13:38
  3. Управление сервоприводом для регулировать температуры теплого пола
    от Николай Муханов в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.05.2016, 11:57
  4. PID для горелки с модуляцией
    от smk1635 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.12.2014, 12:34
  5. ТРМ для модулированной горелки
    от КИП и Я в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 07:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •