На скриншоте данные о заполнении памяти одного из алгоритмов КТР. Добавление дополнительных экранов невозможно физически, но мы сделаем все что в наших силах, чтобы решить эту задачу.
Вложение 51379
Поэтому прежде чем делать какие-то выводы, я на вашем месте разобрался бы в вопросе получше.
Для насосов в меню задается их статус (Отключен/Основной/Резервный). Какой насос будет активным - выбирает КТР автоматически, по времени наработки. Если требуется переключать насосы в ручную, для этого используется схема ручного управления насосами, либо через меню "Тест входов/выходов"
Не вводите людей в заблуждение, у нас всегда на каждый контур было по 2 насоса, кроме контура с бойлером ГВС. 2 котловых, 2 сетевых, 2 тепловых и 2 насоса подпитки + клапан.
КТР не заменяет штатную автоматику безопасности.
Поделитесь более подробной информацией?
Не могу разглашать эту информацию, коммерческая тайна.
Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
e-mail: e.zubkov@owen.ru
Вы упускаете тот факт, что далеко не все могут написать свой софт. Надо уметь программировать, знать как должна работать котельная и иметь время на создание программы и ее отладку.
Проблемы убогих интерфейсов запросто решаются SCADA системой или панелями оператора. Да и как говорится "на вкус и цвет....". Что касается слесарей, так им на нормальной котельной вообще в автоматику не надо лезть. На случай экстренный должна быть своя кнопка запуска или останова насоса, котла и пр.
...Но его техописание подталкивает к этому. Я об этом писал пару лет назад, ещё до катастрофы в Воронежской области:
"принятое для КТР наименование контактов "T1" и "T2" - мягко говоря, некорректно. Это создаёт иллюзию достаточности подключения горелки только к КТР. На самом же деле, у водогрейного котла между контактами горелки T1 и T2 должен быть включен не только "выключатель" схемы каскадного управления, но и, как минимум, ещё два реле температуры: регулирующее и защитное".
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post282131
Документация по работе с прибором это всего лишь документация по работе с прибором. Есть же еще РЭ по подключению горелки, котла. Эти инструкции не являются нормативными документами типа СП, СНИП и ПБ. И если специалист при проектировании котельной, руководствуется только лишь одной документацией на автоматику, то это не профессиональный подход к делу.
Т1 и Т2 это и есть регулирующие контакты управления горелки. В самом примитивном случае туда подключается регулирующий термостат. То что мы заменяем регулирующий термостат контактами реле от КТР-121 абсолютным образом никак не влияет на безопасность работы системы. Защитные же термостаты, сами производители горелок, предписывают устанавливать в разрыв линии питающего напряжения дабы скорость отключения горелки никак не зависела от логики автоматики или настроек регулирующего термостата. На картинке пример из документации первой попавшейся горелки балтур.
Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
e-mail: e.zubkov@owen.ru