Сообщение от
Роман_33
Register Output Module это функции записи.Register Input Module это функции чтения. Т.е. управляете с помощью Output (это Ваши "выходы"), смотрите состояния и данные с помощью Input (это Ваши "входы"). А не включается с кнопки потому, что Овен постоянно туда 0 пишет т.е. выключает. Будете писать 1, наоборот кнопкой не выключите.
В настройках полинга вроде должен быть пункт "по изменению" (это если хотите управлять и с контроллера и с прибора). Попробуйте. Что бы прочитать температуру согласно Вашей карты, необходимо поставить Register Input Module, адрес регистра 2, возможно смещение плюс-минус 1,значит 1 или 3. Проверите методом "тыка". Что бы управлять работой или записать уставку ставите Register Output Module и соответственно туда пишите, что Вам необходимо. (Судя по видео управлять у Вас получается)