Цитата Сообщение от Роман_33 Посмотреть сообщение
Register Output Module это функции записи.Register Input Module это функции чтения. Т.е. управляете с помощью Output (это Ваши "выходы"), смотрите состояния и данные с помощью Input (это Ваши "входы"). А не включается с кнопки потому, что Овен постоянно туда 0 пишет т.е. выключает. Будете писать 1, наоборот кнопкой не выключите.
В настройках полинга вроде должен быть пункт "по изменению" (это если хотите управлять и с контроллера и с прибора). Попробуйте. Что бы прочитать температуру согласно Вашей карты, необходимо поставить Register Input Module, адрес регистра 2, возможно смещение плюс-минус 1,значит 1 или 3. Проверите методом "тыка". Что бы управлять работой или записать уставку ставите Register Output Module и соответственно туда пишите, что Вам необходимо. (Судя по видео управлять у Вас получается)
Тоже маленько не понятно. Polling time понятно что это опрос по времени. Есть настройка by change value которая в теории должна как раз писать один раз. Но если ее выставить ручное управление пропадает. Что пиши, что не пиши, прибор на команду не реагирует. Есть настройка Both, работает аналогично поллингу, шо это - я хз. И есть Сommand видимо это через скрипты как-то.