Тема: ТРМ1+ПЧВ203-7К5-В

  1. #1

    По умолчанию ТРМ1+ПЧВ203-7К5-В

    Задача: дистанционно управлять ПЧ с помощью дополнительного потенциометра-ручной режим
    и с помощью ТРМ1-автоматический режим. Какой нужно использовать ТРМ, с токовым выходом
    4-20 мА или с выходом 0-10В? Настройки ПЧВ не должны при этом изменяться. Переключение
    режимов и запуск ПЧ будет осуществляться переключателем.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    4-20ма. если резистор будет стоять то вход 0-10 будет занят.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,162

    По умолчанию

    Я так думаю что ТРМ1 здесь и не нужен вовсе, если выход датчика регулируемого параметра нельзя непосредственно подключить к ПЧВ, например это ТС, то имеются нормирующие преобразователи как встроенные в датчик, так и внешние!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. ТРМ1 РЭ
    от UltraMegaMAn в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.06.2020, 10:35
  2. ТРМ1
    от Андрей5 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2017, 19:19
  3. ТРМ1
    от Игорж в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.09.2016, 17:50
  4. трм1
    от yandrey в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 10:22
  5. трм1
    от Айратиком в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 09:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •