Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 21

Тема: Прошу совет. Месяц мучаюсь, то работает то нет.

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    А может вам познать таинство и всю прелесть unix time и отойти, от возможно, нерабочего макроса? Мне все программисты твердят, что юникстайм это очень круто, но, я сам ещё не вникал. Задач не было.
    А у вас были проблемы с этим макросом? Могут ли помехи по аналоговому входу (термодатчики) подвешивать программу?

  2. #12
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mitaj Посмотреть сообщение
    А у вас были проблемы с этим макросом? Могут ли помехи по аналоговому входу (термодатчики) подвешивать программу?
    По входу - мало вероятно, а вот по выходу(РЕЛЕЙНОМУ) - запросто
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    По входу - мало вероятно, а вот по выходу(РЕЛЕЙНОМУ) - запросто
    Во блин, а по выходу то как? Хотя там на выходах два пускателя рядом стоят и лампочка, другого оборудования нет, не должно прилетать. И заземление нормальное...

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    По входу - мало вероятно, а вот по выходу(РЕЛЕЙНОМУ) - запросто
    Как проверить и как можно отфильтровать помехи?

  5. #15
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mitaj Посмотреть сообщение
    Как проверить и как можно отфильтровать помехи?
    Коммутационные помехи возникают ВНУТРИ ПР, на контактах внутренних реле, если в качестве нагрузок используются промежуточные реле или контакторы(пускатели),
    RC-element-ldsound.ru-1.png
    например, читать - http://ldsound.ru/pomexopodavlyayush...tevoj-snabber/

    устраняют традиционным способом:
    а) на постоянном токе - шунтировать катушку контактора диодом в обратном включении
    б) на переменном токе - шунтировать катушку контактора RC цепочкой (последовательно соединенные резистор 0,5/1,0 Вт ~100 Ом и кондесатор 630 В 0,1 мкФ)
    RC цепочку монтировать обязательно параллельно катушке промежуточного реле или контактора.
    Последний раз редактировалось petera; 09.10.2020 в 12:27.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #16

    По умолчанию

    Спасибо! На пускателях и автоматах Сименс специальный разъем есть под RC фильтр и сам фильтр как опция продается, но это так, к месту вспомнилось...

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Коммутационные помехи возникают ВНУТРИ ПР, на контактах внутренних реле, если в качестве нагрузок используются промежуточные реле или контакторы(пускатели),
    RC-element-ldsound.ru-1.png
    например, читать - http://ldsound.ru/pomexopodavlyayush...tevoj-snabber/

    устраняют традиционным способом:
    а) на постоянном токе - шунтировать катушку контактора диодом в обратном включении
    б) на переменном токе - шунтировать катушку контактора RC цепочкой (последовательно соединенные резистор 0,5/1,0 Вт ~100 Ом и кондесатор 630 В 0,1 мкФ)
    RC цепочку монтировать обязательно параллельно катушке промежуточного реле или контактора.
    познавательно))) Это нужно в инструкцию ПР вносить в обязательном порядке!

  8. #18
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    познавательно))) Это нужно в инструкцию ПР вносить в обязательном порядке!
    Это был только рецепт, физика процессов https://owen.ru/forum/showthread.php...ll=1#post97527
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Почитал, спасибо, возьму на вооружение. Но в инструкцию производителю не плохо было бы дополнить.

  10. #20

    По умолчанию

    очень сложный алгоритм можно проще добавил в конце поддержание т в помешении ставил на умный дом всегда переключалось по времени с 17 до 5 дежурный режим и по дням в выходные всегда дежурный
    Вложения Вложения

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Прошу совет по выбору СКАДА
    от Вячеслав@ в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.06.2020, 15:57
  2. совет по ТРМ
    от deliz в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.11.2017, 14:23
  3. ЭПЗ-100И2 200.000 т.р в месяц
    от Hits13 в разделе Наши проекты
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 00:27
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 16:13
  5. Плк 150 нужен совет
    от soi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 14:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •