Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 17 из 17

Тема: Прошу совет. Месяц мучаюсь, то работает то нет.

  1. #11

    По умолчанию

    А может вам познать таинство и всю прелесть unix time и отойти, от возможно, нерабочего макроса? Мне все программисты твердят, что юникстайм это очень круто, но, я сам ещё не вникал. Задач не было.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    А может вам познать таинство и всю прелесть unix time и отойти, от возможно, нерабочего макроса? Мне все программисты твердят, что юникстайм это очень круто, но, я сам ещё не вникал. Задач не было.
    А у вас были проблемы с этим макросом? Могут ли помехи по аналоговому входу (термодатчики) подвешивать программу?

  3. #13
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,502

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mitaj Посмотреть сообщение
    А у вас были проблемы с этим макросом? Могут ли помехи по аналоговому входу (термодатчики) подвешивать программу?
    По входу - мало вероятно, а вот по выходу(РЕЛЕЙНОМУ) - запросто
    26 лет деятельности в области промышленной безопасности

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    По входу - мало вероятно, а вот по выходу(РЕЛЕЙНОМУ) - запросто
    Во блин, а по выходу то как? Хотя там на выходах два пускателя рядом стоят и лампочка, другого оборудования нет, не должно прилетать. И заземление нормальное...

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    По входу - мало вероятно, а вот по выходу(РЕЛЕЙНОМУ) - запросто
    Как проверить и как можно отфильтровать помехи?

  6. #16
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,502

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mitaj Посмотреть сообщение
    Как проверить и как можно отфильтровать помехи?
    Коммутационные помехи возникают ВНУТРИ ПР, на контактах внутренних реле, если в качестве нагрузок используются промежуточные реле или контакторы(пускатели),
    RC-element-ldsound.ru-1.png
    например, читать - http://ldsound.ru/pomexopodavlyayush...tevoj-snabber/

    устраняют традиционным способом:
    а) на постоянном токе - шунтировать катушку контактора диодом в обратном включении
    б) на переменном токе - шунтировать катушку контактора RC цепочкой (последовательно соединенные резистор 0,5/1,0 Вт ~100 Ом и кондесатор 630 В 0,1 мкФ)
    RC цепочку монтировать обязательно параллельно катушке промежуточного реле или контактора.
    Последний раз редактировалось petera; 09.10.2020 в 12:27.
    26 лет деятельности в области промышленной безопасности

  7. #17

    По умолчанию

    Спасибо! На пускателях и автоматах Сименс специальный разъем есть под RC фильтр и сам фильтр как опция продается, но это так, к месту вспомнилось...

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Прошу совет по выбору СКАДА
    от Вячеслав@ в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.06.2020, 15:57
  2. совет по ТРМ
    от deliz в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.11.2017, 14:23
  3. ЭПЗ-100И2 200.000 т.р в месяц
    от Hits13 в разделе Наши проекты
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 00:27
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 16:13
  5. Плк 150 нужен совет
    от soi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 14:46