Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Счетчик оборотов на ПР200

  1. #1

    По умолчанию Счетчик оборотов на ПР200

    Добрый день.
    Поделитесь программой OWEN Logic для подсчета оборотов привода.
    В качестве энкодера индуктивный датчик.
    Количество лопастей привода 6шт.
    Заранее благодарен.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день. Предполагаемая частота входит в диапазон ПР200? Чтоб не тратить зря силы.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день.
    Частота на входе не должна превышать 200 Гц.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #4

    По умолчанию

    Максимальное количество оборотов вала не более 5600 об/мин. Это,я так понимаю, не более 100Гц.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Умножьте на 6 лопастей! При таких оборотах проблематично сделать чтобы работало даже с одной лопастью(импульс за оборот вала)! При меандре достигается максимальная частота воспринимаемых импульсов! Я так понимаю меандром у Вас и не пахнет?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.09.2020 в 14:59.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    5600 об/мин = 93 об\сек. Умножаем на 6 лопастей, получаем 558 Гц. Тут не то что ПР200, тут не каждый индуктивный датчик вытянет. Надо отрывать лопасти.

  7. #7
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    378

    По умолчанию

    Была такая проблема. Вал крутится с частотой от 4000 до 9500 об/мин. Нужно зафиксировать частоту и внести эту цифру в ПР200. Пробовали, подбирали, матерились. Итог: лучше всего - оптический датчик на метку (на контрастность). Метка на валу одна. Сигнал от датчика на тахометр ТХ01, а аналоговый сигнал тахометра - в ПР200. Всё работает. только перед работой незабывать протирать вал от пыли. Датчик чувствителен..

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sertol64 Посмотреть сообщение
    Была такая проблема. Вал крутится с частотой от 4000 до 9500 об/мин. Нужно зафиксировать частоту и внести эту цифру в ПР200. Пробовали, подбирали, матерились. Итог: лучше всего - оптический датчик на метку (на контрастность). Метка на валу одна. Сигнал от датчика на тахометр ТХ01, а аналоговый сигнал тахометра - в ПР200. Всё работает. только перед работой незабывать протирать вал от пыли. Датчик чувствителен..
    Если выйти на 100Гц, то ПР и самостоятельно справится.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #9
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    378

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Если выйти на 100Гц, то ПР и самостоятельно справится.
    Вам конечно виднее. Можно и так, но 100Гц, это всего то 6000об/мин., или я что то не понимаю? Тем более прибор будет находится в "пограничном" состоянии, показания могут быть не стабильными. Может я и не прав - я не волшебник, я только учусь...., но "нутро" подсказывает, что ПР200 немного для иных целей...

  10. #10

    По умолчанию

    5600 об/мин = 93 об\сек. Умножаем на 6 лопастей, получаем 558 Гц. Тут не то что ПР200, тут не каждый индуктивный датчик вытянет. Надо отрывать лопасти.
    а что мешает на обратную сторону двигателя поставить неровность, что бы пол оборота перекрывало индукционный датчик, будет и меандр и частота 100 герц....

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.06.2019, 12:48
  2. Регистратор оборотов
    от Mikaz7 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.01.2019, 09:03
  3. ПР200 счетчик времени наработки. Помогите новичку.
    от mitya1698 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 10:20
  4. Число оборотов электропривода
    от Мердан в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.06.2016, 14:35
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 09:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •