Тема: ПЧВ серии А и однофазный двигатель

  1. #1

    По умолчанию ПЧВ серии А и однофазный двигатель

    Добрый день, вот такая проблема, ПЧВ101-К18-А подключаем вентилятор ВР-В2-140-60Е, все настройки сделали вроде, запускаем вентилятор, работает 30 секунд и выдает ошибку AL31, в таблице аварий обрыв линий V, но в эту линию ничего не подключено, куда копать, в чем может быть проблема?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    245

    По умолчанию

    Этот ПЧ имеет однофазное питание, но подключаемый двигатель д.б. 3-х фазным. Или как?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Alisad
    ПЧ всё правильно делает. Он рассчитан на работу с трехфазным асинхронным двигателем, а Вы подключаете ему однофазный, да еще и с конденсатором. И этот двигатель не получится пересоединить на трехфазную схему, т. к. у него две разные обмотки, а надо три одинаковые.

  4. #4
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    330

    По умолчанию

    Я подключал какой то вентилятор к ПЧВ, но у него были 2 одинаковые обмотки и конденсатор естественно убрал.
    Но работа двигателя не хорошая, из 3 синусоид, что у 3-ф фазных двигателя, ту 2 синусоиды работают и двигатель дергается и греется.
    Как долго будет работать, не понятно. С разными обмотками движка отказалась крутится. Пищал но не крутился, даже рукой сдвинуть было трудно.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    245

    По умолчанию

    Вообще то существуют ПЧ именно для 1 фазных асинхронных двигателей, но это не очень распространенное оборудование.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Да, поддержку Santi, себе покупал китайский для однофазника с конденсатором или без. Но есть и брендовые тоже. ценник там приличный.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    01.08.2014
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    Контроль обнаружения обрыва фазы спокойно отключается в меню п.4-58.
    Не сочтите занудой ,но
    подключение ОАД полностью описано в Руководстве по проектированию п3.7 стр48.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    245

    По умолчанию

    Да, Вы правы. Оказывается ПЧВ весьма разносторонни. А автору темы надо только снять контроль обрыва выходной фазы.

Похожие темы

  1. ПЧВ и однофазный двигатель.
    от Лузан Владимир в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.01.2016, 16:21
  2. Уменьшение времени измерения канала МЭ110-224.1Т
    от sergeykrylov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2015, 12:58
  3. ПЧВ и однофазный асинхронный двигатель
    от PhilipLykov в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.04.2013, 01:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •